Автоматический выключатель , Характеристики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель , Характеристики |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
23.3.2021, 8:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Столкнулся с таким вопросом. Есть время токовые характеристики С и В. В исп. для малых токов КЗ, там где С может не сработать. Но к примеру ABB серии S с характ. B идут с макс. откл. способностью 6кА. Вопрос зачем делать такой предел для характеоистики B, ведь он для малых токов КЗ. А все остальные автоматы на 4.5 и с характ. С.
|
|
|
с2н5он раз делают, значит есть спрос 23.3.2021, 12:32
Shura_with_KINEF Параметр максимальная отключающая способность, как... 23.3.2021, 13:55
Roman D А может, чтоб вышестоящие автоматы не отваливались... 23.3.2021, 16:20
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 23.3.2021, 16:20) А може... 23.3.2021, 17:15
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)есть параметры "селек... 23.3.2021, 21:05
Roman D Цитата(Rezo @ 23.3.2021, 20:05) Как-то в ... 24.3.2021, 11:50
Shura_with_KINEF Цитата(Rezo @ 23.3.2021, 21:05) Как-то в ... 24.3.2021, 12:34
Rezo Цитата(Roman D)К примеру, ток короткого замыкания ... 24.3.2021, 12:16
Rezo Как-то неубедительно (для меня), но с одним я полн... 24.3.2021, 21:51
Олега При отсутствии данных о токах КЗ от заказчика, про... 25.3.2021, 11:37
Rezo Цитата(Олега)При отсутствии данных о токах КЗ от з... 25.3.2021, 12:36
Олега 80, 100, 125 - 10 кА. 25.3.2021, 13:02
Rezo Понятно!.... 25.3.2021, 13:21
Олега Цитата(Гость_Станислав_* @ 23.3.2021, 8:3... 25.3.2021, 13:23![]() ![]() ![]() |
|