Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ

Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 17:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Добрый день!
Нужна помощь, своего ума уже не хватает!
Дано:
В январе получил счет за потребленную энергию на 30% больше, чем обычно (показания передаю сам в сбытовую организацию). После свода баланса по субабонентам увидел 30% увеличение потребленной мощности, не связанное с суб. Был проведен осмотр всего и вся. Нарыл залипший контактор в одной из установок компенсации реактивной мощности. И лопнувший кондёр. УКРМ вывел из работы примерно в середине месяца. (всего укрм 8 шт)
В феврале получил счет меньше, чем в январе (примерно так, как обычно)

Вопрос:
Как может быть связано увеличение потребления и постоянно включенная ступень в УКРМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 24.2.2021, 22:08
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 23:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(Roman D @ 24.2.2021, 23:08) *
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.


ТП с проблемой:
два ТМГ-630,
конкретно эта УКРМ-0,4-100-25
обычно за месяц на учете к которому имеет отношение поврежденная УКРМ 110-120 МВт/ч. за декабрь 160 МВт/ч. за январь 90
производство (консервы) у меня стоит. на этом учете кроме моей линии сидит суб у которого термопласты (льет подлокотники и крестовины для кресел и лепит офисные кресла из ... поролона и тряпок)
расчетный учет суба стоит у меня на ТП


Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2021, 19:52
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 22:42) *
Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..

Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 26.2.2021, 22:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(Roman D @ 25.2.2021, 20:52) *
Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.


счетчики Эльстер

Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт...

(((

Цитата(с2н5он @ 26.2.2021, 0:15) *
а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?


приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли.
за январь счет в пределах допустимого потребления...

в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели...

цифры, к сожалению, не напутали...

Сообщение отредактировал Патологоанатом - 26.2.2021, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Патологоанатом   Переучет при неисправности УКРМ   24.2.2021, 17:20
- - с2н5он   т.е УКРМ пахала без остановки?   24.2.2021, 17:55
- - Патологоанатом   да. без остановки   24.2.2021, 18:35
- - gomed12   В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврал...   24.2.2021, 18:53
|- - Патологоанатом   Цитата(gomed12 @ 24.2.2021, 19:53) В янва...   24.2.2021, 19:15
|- - с2н5он   Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:15)...   24.2.2021, 23:39
- - Патологоанатом   говяжьим умом понимаю, что банка 60 раз в минуту з...   24.2.2021, 18:57
- - с2н5он   поставьте тех.учёт   24.2.2021, 19:06
- - Roman D   Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают. ...   24.2.2021, 22:08
|- - Патологоанатом   Цитата(Roman D @ 24.2.2021, 23:08) Пока ч...   24.2.2021, 23:42
|- - Roman D   Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 22:42)...   25.2.2021, 19:52
|- - Патологоанатом   Цитата(Roman D @ 25.2.2021, 20:52) Ну, ув...   26.2.2021, 22:33
|- - горсть   Цитата(Патологоанатом @ 26.2.2021, 22:33)...   27.2.2021, 13:57
- - с2н5он   аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение...   24.2.2021, 23:45
|- - Патологоанатом   Цитата(с2н5он @ 25.2.2021, 0:45) аскуэ чт...   24.2.2021, 23:48
|- - с2н5он   Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 23:48)...   25.2.2021, 23:15
- - с2н5он   эльстер можно считать оптоголовкой, поставить прог...   27.2.2021, 2:47
- - Roman D   У сетевиков шесть бомб в одну воронку... Вам прост...   27.2.2021, 18:01