Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ |
24.2.2021, 17:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Добрый день!
Нужна помощь, своего ума уже не хватает! Дано: В январе получил счет за потребленную энергию на 30% больше, чем обычно (показания передаю сам в сбытовую организацию). После свода баланса по субабонентам увидел 30% увеличение потребленной мощности, не связанное с суб. Был проведен осмотр всего и вся. Нарыл залипший контактор в одной из установок компенсации реактивной мощности. И лопнувший кондёр. УКРМ вывел из работы примерно в середине месяца. (всего укрм 8 шт) В феврале получил счет меньше, чем в январе (примерно так, как обычно) Вопрос: Как может быть связано увеличение потребления и постоянно включенная ступень в УКРМ? |
|
|
![]() |
24.2.2021, 22:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла". Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление. А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.2.2021, 23:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают. Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла". Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление. А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением. ТП с проблемой: два ТМГ-630, конкретно эта УКРМ-0,4-100-25 обычно за месяц на учете к которому имеет отношение поврежденная УКРМ 110-120 МВт/ч. за декабрь 160 МВт/ч. за январь 90 производство (консервы) у меня стоит. на этом учете кроме моей линии сидит суб у которого термопласты (льет подлокотники и крестовины для кресел и лепит офисные кресла из ... поролона и тряпок) расчетный учет суба стоит у меня на ТП Если конденсатор превратился в активное сопротивление: при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?.. |
|
|
25.2.2021, 19:52
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если конденсатор превратился в активное сопротивление: при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?.. Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем. А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.2.2021, 22:33
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем. А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём. счетчики Эльстер Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт... ((( а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали? приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли. за январь счет в пределах допустимого потребления... в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели... цифры, к сожалению, не напутали... Сообщение отредактировал Патологоанатом - 26.2.2021, 22:37 |
|
|
Патологоанатом Переучет при неисправности УКРМ 24.2.2021, 17:20
с2н5он т.е УКРМ пахала без остановки? 24.2.2021, 17:55
Патологоанатом да. без остановки 24.2.2021, 18:35
gomed12 В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврал... 24.2.2021, 18:53
Патологоанатом Цитата(gomed12 @ 24.2.2021, 19:53) В янва... 24.2.2021, 19:15
с2н5он Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:15)... 24.2.2021, 23:39
Патологоанатом говяжьим умом понимаю, что банка 60 раз в минуту з... 24.2.2021, 18:57
с2н5он поставьте тех.учёт 24.2.2021, 19:06
горсть Цитата(Патологоанатом @ 26.2.2021, 22:33)... 27.2.2021, 13:57
с2н5он аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение... 24.2.2021, 23:45
Патологоанатом Цитата(с2н5он @ 25.2.2021, 0:45) аскуэ чт... 24.2.2021, 23:48
с2н5он Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 23:48)... 25.2.2021, 23:15
с2н5он эльстер можно считать оптоголовкой, поставить прог... 27.2.2021, 2:47
Roman D У сетевиков шесть бомб в одну воронку... Вам прост... 27.2.2021, 18:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 13:56 |
|
|
|
|