Добрый день!
Благодарю, что приняли в группу. Я не электрик, я радиоинженер. Попросили оказать помощь с проектом. (Схему установок, расчет и распределение нагрузок, и фасад шкафов делаю я) Это жилой частный дом. Есть повышенные требования по электроснабжению. Задача чтобы хозяин не производил никаких ручных переключений при пропадании внешного напряжения. (Только запускал генератор). Генератор запускается вручную. АВР - не предусмотрен. (генератор на 4,5 кВт, но стартера нет) Очень давно я делал подключение генератора на магнитных пускателях. Но сейчас в продаже есть автоматический переключатель фаз. Почему бы не сделать на нем? Я не пишу наименование - их несколько на рынке. Интересно мнение профессиональных электриков. Благодарю! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и гена трехфазный?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
и гена трехфазный? Гена однофазный! [quote name='Олега' date='8.2.2021, 0:08' post='556849'] И две фазы резервных ? Это где такие ТУ выдают ? Конечно не резервные. Обычные три фазы. Весь дом сидит на одной фазе. Выбор на какой из них - автоматически. Три фазы только на котел. Ну полноценным проектом это назвать сложно. Схема распределения нагрузок, Схема установочных изделий. Распределение нагрузок делал по своим нормам, Я не думаю, что ПУЭ сильно отличается. Я делал в автокаде, чтобы спецификацию легко считать. Могу отправить в ПДФ если интересно. А что там особенно смотреть, - она интересна только монтажнику и хозяину. Схему подключения автомата переключения фаз, я не рисовал, смысла нет и так все понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
О равномерном распределении нагрузок слышать доводилось ? Спасибо. А что, в Екатеринбурге обычных проектировщиков нет ? 1. У меня уровень кандидата технических наук. Вы тут чтобы поерничать? Вы полагаете, что будет правильным распределять три фазы по дому? Я так не думаю! Вам приходилось слышать о динамическом анализе нагрузок? Вы имеете все необходимое для этого? 2. Это риторический вопрос? Если обратились ко мне, значит есть причины. К Вам почему то не обратились... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. У меня уровень кандидата технических наук. Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ?Вы полагаете, что будет правильным распределять три фазы по дому? Именно так и делают проектировщикиВам приходилось слышать о динамическом анализе нагрузок? Вы использовали при проектировании ? покажете как (фрагмент) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ? Именно так и делают проектировщики Нет. Большой опыт в рецензировании и приемки проектов, где энергоснабжение один из разделов. В энергетике жилых домах опыт небольшой. Поэтому и советуюсь. Это дом на одного владельца. Я рассматривал распределение фаз, но принял решение этого не далать. Если вы посмотрите суточное (месячное, годовое) распределение нагрузки по фазам, я думаю, примите тоже самое решение. Второй раз отвечаю на вопрос "зачем?" Я обьснил заказчику оба варианта. Он выбрал с автоматом. Вероятно, что планирует АВР. Генератора пока нет. Предложу ему расчитать стоимость с АВР. Совершенно верно: Если питание от генератора лучше, то будет подключен он. Но это зависит от приоритета. Можно установить приоритет стационарного питания. Закончится это когда хозяин руками погасит его, или кончится бензин.. Хоть доктор. Вы к.т.н. в области энергетики (малой энергетики, в жилом домике) ? Именно так и делают проектировщики Вы использовали при проектировании ? покажете как (фрагмент) ? Да, я использовал оценку при принятии решения. А зачем она вам? Из любопытсва? Или это прикол такой? Послушайте, я не собираюсь Вам ничего доказывать! Вы вполне можете сами поставить оборудование и сделать оценку. Пока никаких полезных замечаний я не получил. Если хотите помочь, давайте критические замечаения. Я не вижу смысла отвечать на ваши подколы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, я использовал оценку при принятии решения. Мне не нужно ничего доказывать. Судя по изложению вы не к.т.н. Это ИМХ, не более.А зачем она вам? Из любопытсва? Или это прикол такой? Послушайте, я не собираюсь Вам ничего доказывать! Пока никаких полезных замечаний я не получил. Если хотите помочь, давайте критические замечаения. В pdf-ке есть "автоматы магнитные". Мне известны с тепловым расцепителем, с магнитным, с комбинированным. А у вас что. (еще и номинал странный 35А)Если домик в России, почему условные обозначения не по ГОСТ ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
[quote name='Олега' date='8.2.2021, 17:22' post='556909']
В pdf-ке есть "автоматы магнитные". Мне известны с тепловым расцепителем, с магнитным, с комбинированным. - Мне известно больше типов. Что у Вас в ТУ написано? Что Вы ставили на последних десяти обьектах? По нашим нормам (ЕС) используются только комбинированного типа (называется он Proteccion magnitotermica)(других не бывает), у вас насколько я понимаю тоже. Вам интересно в полемику вступать или работать? Для чего заведомо некорректные вопросы задавать? Если домик в России, почему условные обозначения не по ГОСТ ? - По какому ГОСТУ? Вы сами знаете его номер и что там написано? - Автомат на 35A для Вас странный, для меня нет. Но раз он в РФ не принят, я заменил на 32А и 40А Схему перезалил. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 9.2.2021, 4:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 ![]() |
Знаю. ГОСТ 2.755-87. Это основа. Основа чего? Схемы принципиальной электрической нет и не будет! У меня в ТЗ: - Схема размещения установочных изделий - Расчет нагрузок и распределение потребителей в соответствие с UF1332 - Общая структурная схема - Фасады шкафов - Расчет спецификации для подготовки заказа Схема распределения нагрузок может выполнена хоть квадратиками (по желанию проектировщика) В принципе, я могу Вам понарисовать квадратиков и по ГОСТ21.210-2014 Мне кажется Вы заигрывайтесь! Извините, но (имхо) это не схема, а черт-те что. Да и понимать, не совсем получается. У Вас разбито по щитам (это отлично) надо сообщить растояния меж ними ... если желаете "конструктив", давайте начнем с ЩВУ (щит вводной уличный). Вопрос(ы) ... вводится откуда? Что еще до него (до ЩВУ)? Почему у Вас пять проводов нарисовано? Сравните, то, что я накидал ... сходится или нет? Варнинг! (для местных) ... на картинке нарисовано не то, как должно быть, а как увидел у ТС. ![]() Дык ... есть же в внутрях электромагниты ... вот и назвал ... это как по аналогии .. кто-то (явно не русский) разглядел, в машине на колесиках ... что-то автоматическое ... теперича, все хором, обзываем "автомобиль". ![]() Спасибо за конструктив: - с "Магнитными" все банально просто: латинское название убрал, а полноценное название по русски не помещается в таблицу. Честно говоря не думал, что будут проблемы понимания. Тем более написан номинал впереди. вроде как и без расшифровки понятно что такое QF 2P/16A. Я сделал это скорее для себя, чтобы визуально отделить от Диф автоматов. Автокад у меня считает обозначение изделия, Легенда не важна. (для меня) Я полагаю, что это больше связано с попытками поиздеваться. Ну если потенциальный исполнитель начнет задавать такие вопросы, я порекомендую отказаться от него. Либо он тупой, либо слишком умный. Тем более, говорить вообще не о чем: в ТУ на присоединение указан тип автомата.... В следующей схеме заменю на латинское название... - Да Вы правы: расстояния между щитами важны. Я добавлю их. Но я бы хотел это сделать после согласования общей схемы. Вся спецификация расчитывается автоматически. В том числе длины кабеля (но с ними посложнее) Для вас я сделаю отметки и перезалью схему... - По масштабам кто пишет: не прав. В Автокаде выполнено, так как удобно мне. Подгонку для ПДФ я еще не делал. - Принципиальную схему подключения щита вводного (чтобы понять откуда берется 5х10) я сделаю для Вас. Раз Вы задали вопрос - зададут и другие. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 10.2.2021, 20:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Схемы принципиальной электрической нет и не будет! Как, без схемы, обсуждать электрику? Вы уверены, что не будут ошибок? ![]() Вот ниже (имхо) ... первая ошибка... Цитата - Да Вы правы: расстояния между щитами важны. Я добавлю их. 1. Расстояния требуются, нам, не для того, чтобы знать сколько у Вас там кабеля, а для того, что бы опредилиться в организации (места, количества) защитного заземления (например: "необходимость заземления, непосредственно у генератора");Но я бы хотел это сделать после согласования общей схемы. 2. О какой "общей схеме" идет речь? У Вас задуманы щитки ... каждую и смотреть ... кабеля связи меж ними определятся в процессе. Цитата Для вас я сделаю отметки и перезалью схему... Для меня не надо, надо для всех ... ПДФ, тоже не надо - мороки много, и половину толком не рассмотреть.Выше, перерисовал Вашу схему на "Вводной Щит Уличный" - почему нет отзыва по сравнению с Вашим? Не ужели всё сходится!? Цитата - Принципиальную схему подключения щита вводного (чтобы понять откуда берется 5х10) я сделаю для Вас. Просто перечислить не можете? Пример начала ... ТП - СИП (на опорах) - СИП (отвод с опоры) - и.т.д. ... до - ЩВУ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |