![]() Проводка в бане |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проводка в бане |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2021 Пользователь №: 58118 ![]() |
Здравствуйте! Собрался делать проводку в бане, свет будет проходить через понижающий трансформатор ЯПТ, в парилке и помывочной по одному светильнику но включаться будут раздельно, в предбаннике две раздельных розетки , два светильника и тоже включаться будут раздельно. Как правильно сделать проводку?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как правильно сделать проводку? Для инфы по проводкам прим.к баням посмотрите ГОСТ Р 50571.12-96 (сауны) и прим.к помывочным ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (душевые)Все проходки сквозь стены в жёстких трубах стальных или ПНД. Материал стен неведом..В парилку металл низя. Да и ПНД.. как минимум с "нг"(сертификат) и внимание к температуре (зоне ввода) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |