Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2021 Пользователь №: 58062 ![]() |
Добрый день.
Не могу в голове сформировать вариант решения проблемы. Даже описать саму проблему сложно. Помогите советом пожалуйста. Что мы имеем: Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея. Цех посередине разделяет невысокий забор. 2 разных арендатора. График работу у них разный. Сейчас стоит 1 автомат на 80 ампер. В одной из частей цеха. Делить токоведущие троллеи нельзя. Так как обе кран-балки иногда заезжают на территорию другого арендатора. Проблема: Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если арендатор, у которого находится щит - выходной. Задача: Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга. п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку. Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить. С уважением. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить. С уважением. Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель. Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал. Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2021, 17:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 13:41 |
|
![]() |