Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой?
Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 21.12.2020, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3493
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 22.12.2020, 10:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2020, 20:31) *
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?

Да, конечно имеет.
А где такое написано?


Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2020, 20:31) *
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?

с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно

Цитата
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.


Сообщение отредактировал Snorri - 22.12.2020, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2020, 14:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3493
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Snorri @ 22.12.2020, 10:06) *
А где такое написано?


ПУЭ 7.3.115, 7.4.37


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 22.12.2020, 14:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 15:24) *
ПУЭ 7.3.115, 7.4.37


СП 113.13130.2016 п. 6.1.4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.12.2020, 15:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3493
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Snorri @ 22.12.2020, 14:42) *
СП 113.13130.2016 п. 6.1.4

У вас насосная или стоянка(гараж) не предназначенная для текущего ремонта и техобслуживания автомобилей, не предназначенная для автомобилей для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб? (п.1.2. означенного вам свода правил)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены