![]() УЗО на АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УЗО на АД |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ДОброго времени суток! Заказчик требует установить на каждый двигатель насоса УЗО. Двигатель 3х фазный...Собственно есть ли смысл УЗО ставить...Ведь в асинхронном еорткозамкнутом двигателе нет нуля рабочего...есть только три фазы и земля-корпус...Как тогда будет работать УЗО? Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
ага
![]() хороший вопрос.... у нас зачастую стоят узо с блоком регулировки-можно выставлять как ток так и время срабатывания нам узо ставят практически на всем(европа, понимаешь) поэтому из соображений селективности приходится применять с регулировкой и потом, я конечно ТОЭ основательно подзабыл, но по-моему сумма токов в узле=0 ![]() Сообщение отредактировал yur - 21.5.2008, 17:52 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |