Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КЗ в АВР на два ввода , Нужно мнение эксперта

Mechanik
сообщение 17.10.2020, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 57764



Два независимых ввода питают источник(кабель 3х2,5, метров 40). Прозвонка показала, произошло КЗ фазы на корпус(где то на протяжении кабеля), все концы скинуты коротит где то капитально на заземляющую шину.
Вопрос, почему при включении одного ввода, фазная жила греется и автомат источника отключается (срабатывает тепловая защита) а при работе на другом вводе всё работает в штатном режиме(жила не греется, автомат работает)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 17.10.2020, 17:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23214
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фазы вроде две

Mechanik , нарисуйте что там у Вас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.10.2020, 17:57
Сообщение #3





Гости






А что это за система электроснабжения такая экзотическая: 3x127? Метрополитен, что ли? А вдруг там заземлена не нейтраль, а одна из фаз? И на одном из вводов фазировка нарушена. А выход сделан с заземлением одного из проводов 220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mechanik   КЗ в АВР на два ввода   17.10.2020, 15:07
- - с2н5он   греется где идет потребителю? коротит там же? ясне...   17.10.2020, 15:20
- - Mechanik   Всё пррсто. Греется сразу после автомата, на друго...   17.10.2020, 15:30
|- - Олега   Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:30) Всё ...   17.10.2020, 15:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.10.2020, 15:44) ... Точ...   17.10.2020, 18:07
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2020, 18...   17.10.2020, 22:43
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.10.2020, 22:43) ... Каб...   18.10.2020, 0:40
|- - Mechanik   Цитата(Олега @ 17.10.2020, 15:44) Просто ...   18.10.2020, 1:56
- - Гость сочувствующий   Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:07) ... ...   17.10.2020, 15:35
- - Mechanik   По человечески. Есть АВР с двумя источниками питан...   17.10.2020, 15:52
|- - с2н5он   если Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:52)...   17.10.2020, 16:05
- - Mechanik   Я тоже не верю в чудеса. Но факт остаётся фактом. ...   17.10.2020, 16:33
- - moshkarow   Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:07) Проз...   17.10.2020, 17:31
- - с2н5он   фазы вроде две Mechanik , нарисуйте что там у Вас   17.10.2020, 17:36
|- - ZavGar   А что это за система электроснабжения такая экзо...   17.10.2020, 17:57
|- - Mechanik   Цитата(с2н5он @ 17.10.2020, 17:36) фазы в...   17.10.2020, 18:34
|- - с2н5он   Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 18:34) Здес...   17.10.2020, 19:13
||- - Mechanik   Цитата(с2н5он @ 17.10.2020, 19:13) залейт...   17.10.2020, 19:20
|- - ZavGar   Такая идея: есть два контактора, при включении одн...   17.10.2020, 22:42
|- - Mechanik   Цитата(ZavGar @ 17.10.2020, 22:42) Такая ...   18.10.2020, 0:39
- - с2н5он   без шттп   17.10.2020, 20:21
- - Mechanik   Подскажите куда выложить если не открывается...[/q...   17.10.2020, 21:29
- - с2н5он   где меряли, где КЗ   17.10.2020, 21:52
- - rosck   Предположу, что на одном источнике нейтраль заземл...   17.10.2020, 22:00
- - moshkarow   Сами и ответили реле контроля фаз ТИп как подключ...   17.10.2020, 23:03
- - moshkarow   Два реле, в рабочем положении постоянно замкнуты. ...   18.10.2020, 7:14
|- - Mechanik   Цитата(moshkarow @ 18.10.2020, 7:14) Отку...   18.10.2020, 22:03
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.10.2020, 0...   18.10.2020, 7:30
- - с2н5он   давайте ближе к теме   18.10.2020, 14:09
- - Олега   Верное использование слов сократит время понимания...   18.10.2020, 14:15
- - с2н5он   в Вашем случае вряд ли   18.10.2020, 20:38
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.10.2020, 20:38) в Ваше...   18.10.2020, 23:51
- - moshkarow   нужна схема автомат с6 отключали ?   19.10.2020, 8:50
- - Mechanik   Вопрос закрыт. Причина в перекосе фаз. Перекос фаз...   19.10.2020, 11:37
- - Олега   А мне тема понравилась. )) Пища для ума - просто ж...   19.10.2020, 12:40