Дифференциальный автомат , Подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дифференциальный автомат , Подключение |
14.10.2020, 22:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 |
Нужен совет по подключению дифференциального автомата. В ванной комнате установили натяжной потолок, дополнительно внутри ванной устанавливаю розетку для возможности пользования феном и другими электроприборами. На щитке квартиры дифференциальный автомат не работает. Хочу защитить в ванной розетку, а также потолок, так как в нем установлены светильники ( считаю что хоть и маловероятно, но все таки возможно замыкание через человека, если дотронется до мокрого потолка и через светильник пройдёт ток). Набросал от руки разводку от распределительной коробки и блока розетка- выключатель. На рисунке указал цифрами 1 и 2 планируемые (на мой непрофессиональный взгляд )к установке дифавтоматы. Достаточно ли установка дифавтомата в точке 1, или же необходимо установить и в точку 2, чтобы защититься от замыкания на человека и от розетки и от потолка. Если я не прав, прошу подсказать или посоветовать другое решение. Заранее спасибо.
|
|
|
![]() |
15.10.2020, 14:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 |
Большое спасибо за совет! В таком случае придётся штробить стену и вести проводку, чтобы поставить 2 дифа рядом. Насчёт другого решения ( сообщение #9) пока не сообразил, как подключить. Это решение мне кажется лучшим, да и дешевле тоже, раз один диф. И почему нужно смиряться , что туалет тоже попадёт под защиту? Что в этом плохого?
|
|
|
15.10.2020, 14:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Насчёт другого решения ( сообщение #9) пока не сообразил, как подключить. От скрутки с пятью нулевыми проводами откусить два провода: один, ведущий в туалет и один, ведущий в ванную и оба их подключить на выход нулевого провода диф.№1. Вот и все. Диф.№2 не ставить. А в том, что туалет попадает под защиту, возможно ничего плохого и нет. |
|
|
15.10.2020, 18:47
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 |
От скрутки с пятью нулевыми проводами откусить два провода: один, ведущий в туалет и один, ведущий в ванную и оба их подключить на выход нулевого провода диф.№1. Вот и все. Диф.№2 не ставить. А в том, что туалет попадает под защиту, возможно ничего плохого и нет. У меня тогда получится на выходе из дифа 3 провода ( «0» ванной, туалета и розетки).Я правильно рассуждаю? Мне кажется, что из корпуса дифа можно максимум 2 провода подключить в разъём, мало места. Или как- то по другому подключается? |
|
|
Henadz Дифференциальный автомат 14.10.2020, 22:08
Электромонтёр Вы добавочную розетку с наружной стены планирует т... 15.10.2020, 8:48
Henadz Да, со стены коридора дополнительная розетка пойдё... 15.10.2020, 9:45
Электромонтёр А земли у вас нету? Почему она обрывисто нарисован... 15.10.2020, 9:53
Henadz Это просто рисунок от руки, просто для себя обозна... 15.10.2020, 10:07
Электромонтёр Ну тогда всё нормально. 15.10.2020, 10:54
Henadz А дифы оба оставлять так как на рисунке, или для м... 15.10.2020, 11:17
Eugenio59 Цитата(Henadz @ 15.10.2020, 18:17) Просто... 15.10.2020, 12:24
arakl Работать диф не будет в точке 1. Согласно вашей сх... 15.10.2020, 12:29
Henadz Если я правильно понимаю, «0» на освещение в ванно... 15.10.2020, 13:23
Eugenio59 Цитата(Henadz @ 15.10.2020, 20:23) Тогда ... 15.10.2020, 13:54
Гость сочувствующий Цитата(Henadz @ 14.10.2020, 22:08) ... На... 15.10.2020, 15:00
Henadz Цитата(Гость сочувствующий @ 15.10.2020, 14... 15.10.2020, 17:12
Электромонтёр Eugenio59 респект.Я когда увидел такие кресты разб... 15.10.2020, 16:12
Eugenio59 Вы все правильно рассуждаете. Предлагаю купить кле... 16.10.2020, 11:45
Henadz Цитата(Eugenio59 @ 16.10.2020, 10:45) Вы ... 16.10.2020, 13:49
Eugenio59 Цитата(Henadz @ 16.10.2020, 20:49) А клем... 16.10.2020, 14:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 0:32 |
|
|
|
|