![]() Оперативное управление и персонал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Оперативное управление и персонал |
Гость_Гость_Эдик_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом.
Есть подбаза - 4 жилых вагончика подключены через распредщиток к КТПН. персонал живет весь с 1ой группой. Проверяющие требуют предоставить систему оперативного управления этой базой, а у меня персонала - 3 электрика и в другом городе (на основной базе). И чем там управлять оперативно -не пойму. в вагонах по 3 розетки и светильника и все. Может есть какие-то исключения(допущения) оперативного управления по небольшим электроустановкам? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Эдик_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Пока суть да дело написал Приказ об оперативном обслуживании этих вагончиков. С интернета. Проверяющие написали замечание по п 1.5.9 ПТЭЭП: "нет, не полный только на обслуживание " . Может есть у кого как должен выглядеть документ, регламентирующий систему оперативного управления электрохозяйством, форму оперативного управления?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 15:04 |
|
![]() |