Подскажите пожалуйста каково назначение синей кнопки . Красная понятно снимает отработавшую защиту. А синяя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Zolan77
сообщение 18.9.2020, 17:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Установить необходимый ток уставки срабатывания реле вращением диска синего цвета, расположенного слева, совмещая значение тока (А) на шкале с отметкой на корпусе. После открытия прозрачной крышки можно изменить режим повторного включения поворотом переключателя синего цвета «Reset». При повороте влево переключатель выводится из зацепления и переходит в режим кнопки, при нажатии которой осуществляется ручное повторное включение. Пи нажатии на переключатель и повороте вправо выполняется режим автоматического повторного включения. Переключатель остается в положении автоматического повторного включения до принудительного возврата в положение ручного повторного включения. При закрытии крышки переключатель блокируется. Функция «Остановка» приводится в действие нажатием кнопки красного цвета «Stop». При нажатии этой кнопки размыкаются контакты 95-96. Функция «Тестирование» приводится в действие нажатием отверткой на кнопку красного цвета «Test». Нажатие этой кнопки имитирует срабатывание реле при перегрузке изменяет
положение размыкающих и замыкающих контактов и включает индикатор срабатывания.

Паспорт реле.

Сообщение отредактировал Zolan77 - 18.9.2020, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eagleman   Тепловое реле LR2 D1316   18.9.2020, 17:05
- - Shturman1   синяя это не кнопка а переключатель режимов повтор...   18.9.2020, 17:42
- - Zolan77   Установить необходимый ток уставки срабатывания ре...   18.9.2020, 17:46
- - Eagleman   Спасибо   19.9.2020, 7:29
- - moshkarow   Где такой режим применяется (АПВ ) ?   19.9.2020, 9:14
- - Костян челябинский   moshkarow, ну я обычно такой ставлю на кранах. Что...   19.9.2020, 11:29
- - moshkarow   на кранах не должно быть теплового реле . режим ра...   19.9.2020, 17:44
- - Костян челябинский   moshkarow, это где-то написано? Интересно бы почит...   19.9.2020, 17:49
- - moshkarow   433.3.3 Случаи, когда должен быть рассмотрен вопро...   19.9.2020, 22:41
|- - чукча   Цитата(moshkarow @ 19.9.2020, 17:44) на к...   20.9.2020, 7:52
- - Костян челябинский   moshkarow, срабатывание реле не вызовет падения гр...   20.9.2020, 8:06
- - moshkarow   вы сами сказали . непрерывность технологического п...   20.9.2020, 15:02
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 20.9.2020, 17:02) вы с...   20.9.2020, 15:53
|- - чукча   Цитата(moshkarow @ 20.9.2020, 15:02) у ме...   20.9.2020, 23:26
- - Гость_aaa_*   Выключатель автоматический 3п 50А 15кА ВА44 33 ИЭК...   21.9.2020, 13:18