Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Асинхронный электродвигатель , Не запускается

As_ch
сообщение 2.9.2020, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель.
Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 3.9.2020, 8:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте следующее:

- срабатывание зависит от типа реле на отсечку, если серии РТ-80, то именно отсечка излишне срабатывает при включении выключателя
от сотрясения ячейки, если это так, то замените отсечку на РТ-40;
- ещё было, что просто на шине одной фазы подходящей к выключателю отлетела сварка, АД пускался на двух фазах.
- проверьте одновременность включения фаз на выключателе;
- раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения.

Сообщение отредактировал НИР - 3.9.2020, 8:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
As_ch
сообщение 3.9.2020, 15:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608




- раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения.
[/quote]


Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить.
Просадка напряжения...... Мощность системы и собственного генератора не даст просесть. Напряжение на шинах 6,2 - 6,3 кВ.

[quote name='НИР' date='3.9.2020, 9:45' post='549035']
Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте


Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности. Сейчас двигатель сняли с фундамента, поставили резервный. Завтра постараюсь включить на 0,4 сегодня было некогда. Опыта включения на 0,4 не было, не знаю что получится, померю токи по фазам, только что это даст....
Выключатель проверяли прибором ПКВ, параметры в пределах нормы.


Сообщение отредактировал As_ch - 3.9.2020, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 4.9.2020, 8:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) *
Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить.
Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности.


Незнаю как у Вас, но у нас на мельницах есть валоповоротное устройство (АД-0,4кВ), которое крутит мельницу до пуска. А когда на АД мельницы подается 6кВ, валоповорот отключается с помощью обгонной муфты.
Также валоповороты есть у компрессоров.И иногда персонал очень долго крутит мельницу до пуска.

- Т.к. АД проверили и при пуске посадки напряжения нет, значит нет кз. Всё таки мне кажется , что то не то с РЗА или выключателем.
- проверить бы соединения обмоток статора, может они играют и замыкают от динамических сил при пуске.
- а нельзя в эту ячейку временно пдключить какой нибудь другой зведомо исправный АД с такой же мощностью, Вы же ротор этого на какой то другой ставили?

Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину.

Сообщение отредактировал НИР - 4.9.2020, 8:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
As_ch
сообщение 11.9.2020, 11:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Причина не найдена!
Подключили БМРЗ, загрубили уставку, включили. Двигатель запустился (без нагрузки на валу)... Записали осциллограммы.
Iном=32,5 А. Iпуск=295 А. Почему такой большой - неясно.

Цитата(НИР @ 4.9.2020, 8:06) *
Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину.



Не понятно что случилось с двигателем, если раньше он пускался с механизмом на валу и ТО не срабатывала.

Сообщение отредактировал As_ch - 11.9.2020, 11:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- As_ch   Асинхронный электродвигатель   2.9.2020, 11:24
- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 10:24) Осциллогр...   2.9.2020, 12:08
- - As_ch   Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксиро...   2.9.2020, 12:23
|- - eugevict   Похоже на межфазное, подобное было, пришлось подни...   2.9.2020, 15:07
||- - As_ch   Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по ф...   2.9.2020, 15:55
||- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 14:55) А что зна...   2.9.2020, 16:06
||- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 15:55) А что зна...   2.9.2020, 21:58
||- - prude   Цитата(eugevict @ 2.9.2020, 19:58) Можно ...   4.9.2020, 6:52
||- - Костян челябинский   Цитата(prude @ 4.9.2020, 8:52) Закон ома ...   4.9.2020, 7:04
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 12:23) Самое не ...   4.9.2020, 11:23
- - -Mike-   А может включить на пониженное напряжение и провер...   2.9.2020, 15:07
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 2.9.2020, 15:07...   2.9.2020, 15:38
- - НИР   Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но...   3.9.2020, 8:45
|- - As_ch   - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вме...   3.9.2020, 15:42
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 15:42) Опыта вкл...   3.9.2020, 19:57
|- - НИР   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) Вот здесь...   4.9.2020, 8:06
|- - As_ch   Причина не найдена! Подключили БМРЗ, загрубил...   11.9.2020, 11:28
- - НИР   Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при др...   11.9.2020, 13:47
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 11.9.2020, 13:47) Сколько ра...   11.9.2020, 16:20
- - gomed12   Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправност...   14.9.2020, 12:39
|- - As_ch   Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) Не пон...   16.9.2020, 4:32
|- - -Mike-   Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) Остался в...   16.9.2020, 4:58
|- - НИР   Цитата(-Mike- @ 16.9.2020, 6:58...   16.9.2020, 8:08
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 16.9.2020, 8:08) Всегда дума...   16.9.2020, 8:37
|- - eugevict   А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов с...   16.9.2020, 18:53
|- - As_ch   Цитата(eugevict @ 16.9.2020, 18:53) А сос...   17.9.2020, 10:37
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 17.9.2020, 10:37) Проверял...   18.9.2020, 1:55
- - gomed12   Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое....   17.9.2020, 13:37