![]() Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 ![]() |
Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель. Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте следующее:
- срабатывание зависит от типа реле на отсечку, если серии РТ-80, то именно отсечка излишне срабатывает при включении выключателя от сотрясения ячейки, если это так, то замените отсечку на РТ-40; - ещё было, что просто на шине одной фазы подходящей к выключателю отлетела сварка, АД пускался на двух фазах. - проверьте одновременность включения фаз на выключателе; - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения. Сообщение отредактировал НИР - 3.9.2020, 8:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 ![]() |
- раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения. [/quote] Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить. Просадка напряжения...... Мощность системы и собственного генератора не даст просесть. Напряжение на шинах 6,2 - 6,3 кВ. [quote name='НИР' date='3.9.2020, 9:45' post='549035'] Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности. Сейчас двигатель сняли с фундамента, поставили резервный. Завтра постараюсь включить на 0,4 сегодня было некогда. Опыта включения на 0,4 не было, не знаю что получится, померю токи по фазам, только что это даст.... Выключатель проверяли прибором ПКВ, параметры в пределах нормы. Сообщение отредактировал As_ch - 3.9.2020, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить. Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности. Незнаю как у Вас, но у нас на мельницах есть валоповоротное устройство (АД-0,4кВ), которое крутит мельницу до пуска. А когда на АД мельницы подается 6кВ, валоповорот отключается с помощью обгонной муфты. Также валоповороты есть у компрессоров.И иногда персонал очень долго крутит мельницу до пуска. - Т.к. АД проверили и при пуске посадки напряжения нет, значит нет кз. Всё таки мне кажется , что то не то с РЗА или выключателем. - проверить бы соединения обмоток статора, может они играют и замыкают от динамических сил при пуске. - а нельзя в эту ячейку временно пдключить какой нибудь другой зведомо исправный АД с такой же мощностью, Вы же ротор этого на какой то другой ставили? Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину. Сообщение отредактировал НИР - 4.9.2020, 8:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 ![]() |
Причина не найдена!
Подключили БМРЗ, загрубили уставку, включили. Двигатель запустился (без нагрузки на валу)... Записали осциллограммы. Iном=32,5 А. Iпуск=295 А. Почему такой большой - неясно. Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину. Не понятно что случилось с двигателем, если раньше он пускался с механизмом на валу и ТО не срабатывала. Сообщение отредактировал As_ch - 11.9.2020, 11:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 14:35 |
|
![]() |