Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос о совместимости УПП и двигателя

Haver
сообщение 30.7.2020, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Добрый день. Не являюсь знатоком в электрике и возникла у меня непонятная для меня ситуация. Надеюсь здесь смогут мне помочь:
Есть двигатель АИР80В4 с данными характеристиками:
Напряжение, В: 220/380; 380/660
Мощность, кВт: 1,5
Синхронная частота вращения, об/мин: 1500
Ток статора, А: 3,52
КПД %: 78
Коэффициент мощности: 0,83
Iпуск/Iном: 5,5
Масса, кг: 13/13,9
Подойдет ли к нему устройство плавного пуска PSR3-600-70, 1,5kW, 208_600VAC, 3,9А, Uупр.=100_240VAC и если не подойдет, то какие подойдут. Заранее огромное спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Haver
сообщение 7.9.2020, 9:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс?

Сообщение отредактировал Haver - 7.9.2020, 10:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 5:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Haver @ 7.9.2020, 9:52) *
В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс?

А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели.
Ну да ладно. УПП подключить после теплового реле. И ещё понадобится по одному доп. контакту на каждом контакторе, оба включить параллельно между входами S1 и A1 УПП. И 380В нельзя подавать на управление УПП, потому если нету "рабочего нуля", то понадобится трансформатор 380/220.


Цитата(eugevict @ 7.9.2020, 11:18) *
Не лучшее решение, тягать такую массу.
Эта приблуда не имеет защит.
Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования:
Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A.

Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое.

Цитата(eugevict @ 7.9.2020, 11:18) *
Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире.

Только если частотник - безродный кетаес с али.

Цитата(moshkarow @ 7.9.2020, 21:11) *
кто будет настраивать УПП ?

А что там настраивать? Две крутилки на морде лица.

Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 6:05


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haver
сообщение 8.9.2020, 8:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) *
А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели.

Да, там будут концевики. По поводу кнопки "стоп" - она нужна, если будут стоять концевики?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Haver   Вопрос о совместимости УПП и двигателя   30.7.2020, 13:16
- - чукча   Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И...   30.7.2020, 13:44
|- - Haver   Цитата(чукча @ 30.7.2020, 13:44) Подойдёт...   30.7.2020, 13:51
- - чукча   Если УПП мощнее, двигателю ничего не будет. Постар...   30.7.2020, 14:02
- - гудвин 30   Цитата(Haver @ 30.7.2020, 13:51) Спасибо ...   30.7.2020, 14:27
- - Haver   В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB...   7.9.2020, 9:52
|- - eugevict   Цитата(Haver @ 7.9.2020, 9:52) Есть УПП A...   7.9.2020, 11:18
|- - чукча   Цитата(Haver @ 7.9.2020, 9:52) В общем по...   8.9.2020, 5:41
|- - Haver   Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) А кнопка ...   8.9.2020, 8:26
|- - eugevict   Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) Так на схе...   8.9.2020, 13:44
|- - чукча   Цитата(eugevict @ 8.9.2020, 13:44) Так эт...   8.9.2020, 19:28
|- - eugevict   Цитата(чукча @ 8.9.2020, 19:28) если сдох...   8.9.2020, 20:42
- - Гость_ффф_*   никак .Нужно схему разрабатывать с "0"   7.9.2020, 10:53
- - moshkarow   кто будет настраивать УПП ?   7.9.2020, 21:11
- - ЛЕША   Стоп, а в УПП на вводе разве не выпрямитель стоит?...   8.9.2020, 6:49
- - moshkarow   не стоит А что там настраивать? Две крутилки на м...   8.9.2020, 7:10
|- - чукча   Цитата(moshkarow @ 8.9.2020, 7:10) вы оче...   8.9.2020, 7:55
- - чукча   По кнопке "стоп" как хотите. Но вообще-т...   8.9.2020, 8:35
|- - Haver   Цитата(чукча @ 8.9.2020, 8:35) По кнопке ...   8.9.2020, 8:39
- - чукча   Ну, если снять УПП и подключить мотор прямо к конт...   8.9.2020, 21:05
- - eugevict   Цитата(чукча @ 8.9.2020, 21:05) Ну, если ...   9.9.2020, 15:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:16