Привет форумчане. Вопрос такой:
Требуется мегаомметр для измерения изоляции относительно корпуса(земли) под рабочим напряжением. Требуемые характеристики: 1) измеряемые значения примерно до 200 - 300 МОм 2) рабочее напряжение - 800В постоянного тока 3) измеряемая цепь - обмотка двигателя постоянного тока 4) очень хотелось бы что нибудь современное - цифровой прибор с выводом на экран ПК Суть проблемы - требуется измерение изоляции обмотки без останова машины в процессе эксплуатации. В интернете нашёл пока только такие: М1428.1 и М1628.1 Но они старые и не подходят под требования. Ценовой диапазон не рассматривается, сейчас хотя бы найти хоть что нибудь Знаком может кто с такими приборами или установками? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 ![]() |
как это? А по инструкции нельзя. ПУЭ-7 1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением). Сейчас нашёл несколько приборов. Но пока изредка попадаются для напряжения не менее 700 В постоянного тока: HIS 99 HIS 700V DC/N, HIS 730V DC/N ISOMETER® iso685 поиск продолжается... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 5:51 |
|
![]() |