14.5.2008, 10:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 11100 |
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Имеется система вентиляции. Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. На выходе ППС "сухой контакт". Было предложение после ввода установить пускатель того же номинала, но как долго он выдержит (постоянно притянутый). Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей.
Заранее всем благодарен. Большая просьба намеренно не создавать дублирующих тем в разделе |
|
|
![]() |
14.5.2008, 11:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7950 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приобретите дополнительно к автомату независимый расцепитель за 150-200 руб.
Питание 220 В на катушку НР через замыкающий (н.о.) "сухой контакт" ППС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
прохожий 1 отключение систем вентиляции 14.5.2008, 10:26
прохожий 1 Спасибо за совет ! Хотелось бы поподдробнее уз... 15.5.2008, 20:54
tower Цитата(прохожий 1 @ 14.5.2008, 13:26) Все... 16.5.2008, 7:14
CTALKEP [quote name='прохожий 1' date='14.5.20... 17.5.2008, 23:40
Олега "установить пускатель того же номинала"
... 18.5.2008, 0:09![]() ![]() |
|