Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗИП в частном доме , вопрос по выбору

VGarev
сообщение 16.2.2017, 14:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425



Здравствуйте, коллеги!

Прошу помочь разобраться, ибо чтение справочников и каталогов загнало в тупик.

Электроснабжение частного дома идёт по ВЛ. Система заземления TN-C-S. (L1, L2, L3, PEN). Щит учёта будет установлен на ближайшей к дому опоре ВЛ.

Вопрос 1: Если установить в ЩУ на опоре УЗИП, сделать разделение PEN на PE+N, сделать повторное заземление PE, то какой тип УЗИП выбрать?


Далее от ЩУ идёт уже пятипроводка в дом, кабелем в земле ~30 метров. Распределительный щит внутри дома. Сам дом имеет 2 этажа, и будет укомплектован внешними проводящими элементами (с внешней системой молниезащиты, антенны и пр.). Также в непосредственной близости от дома < 50 метров есть деревья и другие дома с молниезащитой.

Таким образом нужно делать в РЩ дома повторное заземление шины PE и ставить ещё один УЗИП.

Вопрос 2: По формальному признаку для РЩ система заземления будет TN-S. Получается нужно ставить другой тип УЗИП. Какой в данном случае?
Правильно ли я понимаю, что и в ЩУ и РЩ будет УЗИП Тип1+2, но в 1 случае для TN-C-S, а в другом для TN-S

1.JPG
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Injener ELECRIC_*
сообщение 14.7.2020, 16:52
Сообщение #2





Гости






из первой схемы надо быстренько убрать диф реле (удт), пока никто не заметил этот бред.
в щите разводки на каждое удт своя персональная шина ноля, знаете почему?
тн-с-ес - {ссылку опубликовать не дали, так что сами можете ввести в запрос ти ен си эс англ буквами)
ноль и земля разделяются на главном входе, до счетчика. счеткик берет ОТТУДА ноль и БРОСАЕТ на распределительный щиток, ГДЕ и ДОЛЖНА СТОЯТЬ единственная УВД. с УВД ноль идет на главную шину ноля данного распред щитка (если это домашний щиток только с одной шиной нуля).

второй узип должен сглаживать напряжение с 6 кВ до 2 кВ
Вернуться в начало страницы