Добрый день. Хочу подключить генератор к дому. Поставить abb рубильник, поменять вводной автомат на двухполюсный+проставить дополнительный двухполюсный автомат на ввод генератора. Вопрос по PE проводам. Может перемычку разделяющую PEN тоже пустить через abb рубильник, Боюсь при переключении на генератор система TNCS может устроить какую-нибудь засаду.
|
|
|
||
![]() |
22.6.2020, 21:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Так PE или PEN?
Ни PE ни PEN через автомат незя. Можно L и N. PEN подключаете на главную заземляющую шину. Эта шина, также должна быть, подключена к заземляющему устройству. Далее раздаете PE проводники по своим нагрузкам и сюда же подключаете корпус генератора. Потом с этой же шины берете N проводник и с вводного автомата L и заводите на вход 1 рубильника. С выхода генератора берете два любых выхода кроме корпуса и подключаете на вход 2 рубильника. С выхода рубильника раздаете нагрузку. Двух полюсный автомат на ввод можно поставить в том случае, если у Вас разделение PEN проводника на PE и N выполнено до этого автомата. Это по правилам. При подключении генератора, достаточно коммутировать только фазу. Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 21:15 |
|
|
23.6.2020, 8:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3429 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
При подключении генератора, достаточно коммутировать только фазу. Не правильно. Коммутировать необходимо все рабочие проводники, т.е. и фазу и ноль. И не факт, что у генератора есть нейтраль, соединённая с корпусом, возможно выход - два равноценных линейных проводника, с возможностью соединения перемычкой с корпусом одного из них. Надо смотреть паспорт на генератор. Защитное заземление должно быть общим для всех источников, в данном случае двух, генератора и ВЛ. И почему АВВ рубильник? Достаточно много других вариантов коммутации вводов по схеме 1-0-2, и кулачковые переключатели в корпусах и без и модульные переключатели на ДИН-рейку. -------------------- |
|
|
23.6.2020, 9:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Не правильно. Коммутировать необходимо все рабочие проводники, т.е. и фазу и ноль. возможно выход - два равноценных линейных проводника, с возможностью соединения перемычкой с корпусом одного из них. Надо смотреть паспорт на генератор. Подключал штук так пятьдесят, разных. Ещё не встречал ни одного генератора где силовая часть имела связь с корпусом генератора. Я не спорю по правилам надо. Тогда вопрос, что может случится нехорошего если коммутировать только фазный проводник , а ноль прикрутить наглухо? В трёхфазной системе есть определенная проблема. Сообщение отредактировал rosck - 23.6.2020, 9:37 |
|
|
23.6.2020, 10:32
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3429 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Подключал штук так пятьдесят, разных. Ещё не встречал ни одного генератора где силовая часть имела связь с корпусом генератора. Тогда как вы определяете где у генератора фаза, а где ноль? Когда коммутируете все проводники есть гарантия, что источник отключен. Когда только "фазу", где гарантия, что генератор, подключенный к домовой сети некоммутируемыми "нулём" и защитным заземлением не натворит бед в случае какой-либо неприятной неожиданности? Ведь, когда есть два провода всегда есть место току, когда один, есть только потенциал, убивает ток, ... вспомните птичку на проводе. Я не спорю по правилам надо. Тогда вопрос, что может случится нехорошего если коммутировать только фазный проводник , а ноль прикрутить наглухо? В трёхфазной системе есть определенная проблема. Генератор не вечный, и может сломаться. Ему на смену Вы задумываетесь, когда вставляете вилку бытового прибора в розетку, вставить так или перевернуть её на 1800? Нет? Я тоже, а ведь мы меняем фазу с нейтралью местами. Просто по правилам сделано, а посему безопасно. -------------------- |
|
|
939199 Генератор. Подключение 22.6.2020, 20:01
rosck Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.6.2020, 10:3... 23.6.2020, 19:19
939199 Спасибо. Вопрос. Вы пишите, гзш должна быть подклю... 22.6.2020, 21:41
rosck Вы пишете у Вас TN C S.
Отсюда не видно как смонти... 22.6.2020, 21:59
939199 От столба 2 провода в дом(фаза и pen). В щитке фаз... 22.6.2020, 22:35
rosck А заземление где? 22.6.2020, 23:10
939199 А больше ни где заземления нету. Только на столба... 22.6.2020, 23:14
rosck Тогда нужно сделать.
Цитата(939199 @ 22.6.20... 23.6.2020, 8:32
Электромонтёр ЦитатаПоставить abb рубильник, поменять вводной ав... 23.6.2020, 9:02
939199 Цитата(Электромонтёр @ 23.6.2020, 9:02) И... 23.6.2020, 11:47
939199 А вот в моем случае надо защитный провод от розетк... 25.6.2020, 7:40
rosck Если было бы заземление тогда да. Остальное не по ... 25.6.2020, 9:52![]() ![]() ![]() |
|