Здравствуйте, есть вопрос по моторному приводу MOE T4-T5 220...250 Vac/dc, арт. 1SDA054897R1 привод предназначен для дистанционного включения и отключения автоматического выключателя серии Tmax. при подаче напряжения на контакты U2-A1 моторный привод выключает автомат можно ли данный вариант использовать вместо независимого расцепителя или у независимого расцепителя есть ещё другие функции помимо простого отключения автомата при подаче на него напряжения?
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 11.6.2020, 8:20 |
|
|
||
![]() |
11.6.2020, 12:50
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
В зависимости от конкретного применения. Расцепитель предназначен для обесточивания цепи, защищаемой автоматом, по команде какой-либо автоматизированной системы, например противопожарной. Моторный привод более универсальный механизм, но в этом и его минус при работе на противопожарную систему, т.к. необходимо исключить самопроизвольное, либо от воздействия огня, взведение автомата. Т.е. не получится использовать моторный привод для дистанционного управления и противопожарной автоматики одновременно. Мне кажется на случай пожара актуальнее обесточивать цепь и не подавать напряжение на расцепитель. В таком случает отлично справляется реле минимального напряжения, которое быстро отключит автомат при падении напряжения ниже 0.35Uн. Тогда какую защиту будет выполнять независимый расцепитель и куда его пихать, и подойдёт ли вместо него в таком случае НЗ контакт обесточивающий нулевой расцепитель? |
|
|
11.6.2020, 17:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Мне кажется на случай пожара актуальнее обесточивать цепь и не подавать напряжение на расцепитель. ... По противопожарным требованиям, при срабатывании пожарной тревоги должны быть отключены все системы вентиляции. Обычно это делается установкой независимого расцепителя на вводной автомат, или вводной автомат со встроенным расцепителем. В ТЗ на щиты вентиляции сразу вписывается требование вывода на клеммник независимого расцепителя вводного автомата для подключения сухих контактов реле противопожарной системы. У меня в хозяйстве таких щитов около пятидесяти. -------------------- |
|
|
11.6.2020, 22:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Chainik2.0 Независимый расцепитель 11.6.2020, 8:19
Roman D Привод отключает автомат за 1,5 сек, расцепитель -... 11.6.2020, 11:27
Chainik2.0 Всё ещё хуже, в техническом задании(ТЗ) прописано ... 11.6.2020, 11:47
Shura_with_KINEF В зависимости от конкретного применения.
Расцепите... 11.6.2020, 11:51
Олега Цитата(Chainik2.0 @ 11.6.2020, 12:50) .. ... 15.6.2020, 11:16
Roman D Недавно обкашливалась тема про бетоногрейный транс... 11.6.2020, 13:56
Chainik2.0 Для такого дела обычно на дверь ставят концевики, ... 11.6.2020, 14:17
Roman D Цитата(Chainik2.0 @ 11.6.2020, 13:17) Для... 11.6.2020, 14:29
Chainik2.0 Как я представляю аварийные режимы обычно делаются... 12.6.2020, 15:20
Shura_with_KINEF Вы теоретик?
Цитата(Chainik2.0 @ 12.6.2020, 1... 12.6.2020, 18:53
Chainik2.0 Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.6.2020, 18:5... 15.6.2020, 8:06
Гость сочувствующий Цитата(Chainik2.0 @ 15.6.2020, 8:06) А чт... 15.6.2020, 10:16
Chainik2.0 Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2020, 10... 15.6.2020, 10:22
Chainik2.0 Цитата(Олега @ 15.6.2020, 11:16) Чем реле... 15.6.2020, 13:07
Олега Цитата(Chainik2.0 @ 15.6.2020, 13:07) 1 Э... 15.6.2020, 14:32![]() ![]() ![]() |
|