![]() Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления |
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При подключении заземления снова выбивает. УЗО срабатывает, когда соблюдаются условия его срабатывания: Iф≠Iн, то есть рабочий ток где-то бродит мимо УЗО; а именно по заземляющему проводнику. Где и как - работа для электрика. Например, в одной из вилок или розеток нейтраль соединена с землёй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 4:10 |
|
![]() |