Помогите с ответом на два вопроса, а то я везде ищу и не могу найти ответов!!!
Ответ нужен теоретический, без примеров из жизни. 1.) Когда ток нейтрали будет больше, чем ток фазы? 2.) Как называется напряжение между нейтралью потребителя и нейтралью генератора? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.4.2020, 14:05 |
|
|
![]() |
15.4.2020, 14:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Eugenio59, так не рассуждайте.
Я думаю, в трехфазной при несимметричной нагрузке, когда нагрузка любой одной из фаз равно 0 А Объяснение. При сложении векторов тока. в треугольнике токов, напротив большего угла (120 град) лежит большая сторона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.4.2020, 9:42
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Допустим, ток в каждой фазе 5 ампер, тогда ток в нулевом проводе будет равен сумме фазных токов т.е. 15 ампер (примерно). Более точный расчет делается по формулам, но я в них не силен. Eugenio59, так не рассуждайте. Вот какой ток, на нейтрали, у меня получился ... при одинаковой нагрузке на двух и отсутствии на третьей.Я думаю, в трехфазной при несимметричной нагрузке, когда нагрузка любой одной из фаз равно 0 А Объяснение. При сложении векторов тока. в треугольнике токов, напротив большего угла (120 град) лежит большая сторона. При других параметрах ... ток уменьшается. |
|
|
16.4.2020, 16:26
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот какой ток, на нейтрали, у меня получился ... при одинаковой нагрузке на двух и отсутствии на третьей. Значит, не больше. Интересно, какой ток будет в нуле, если при этом одна из фаз будет нагружена индуктивной нагрузкой? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2020, 17:34
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
18.4.2020, 12:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот че получается ... то больше, то меньше фазного. Тогда, скорее всего необходимо рассматривать: 1. Однофазную сеть с преобладающей индуктивной нагрузкой непосредственно у потребителя. 2. Трехфазные сети с нелинейной нагрузкой, когда в нейтральном проводе протекают токи высших гармоник, действующее значение которых существенно выше, чем в фазных проводах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.4.2020, 12:19
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда, скорее всего необходимо рассматривать: В нашей однофазной сети обычно нет нейтрали. Если имеете ввиду ответвление от трехфазной, то, как замечено, все зависит от конкретных нагрузок1. Однофазную сеть с преобладающей индуктивной нагрузкой непосредственно у потребителя. 2. Трехфазные сети с нелинейной нагрузкой, когда в нейтральном проводе протекают токи высших гармоник, действующее значение которых существенно выше, чем в фазных проводах. См.сообщ.#2. |
|
|
18.4.2020, 12:39
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если имеете ввиду ответвление от трехфазной, то, как замечено, все зависит от конкретных нагрузок Именно трехфазная, непосредственно в цепи однофазной нагрузки при любом значении активной мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Edvins Трехфазная цепь 15.4.2020, 0:46
Олега ГОСТ Р 50571.5.52-2011
523.6.3 524.2 прил.Е 15.4.2020, 11:11
Eugenio59 При использовании однополупериодного трехфазного в... 15.4.2020, 12:24
Edvins Цитата(Eugenio59 @ 15.4.2020, 12:24) При ... 15.4.2020, 12:43
Eugenio59 Допустим, ток в каждой фазе 5 ампер, тогда ток в н... 15.4.2020, 12:54
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:26) Значит... 16.4.2020, 17:14

off.open Цитата(Олега @ 16.4.2020, 17:14) ... Прим... 16.4.2020, 19:44

Олега Разумеется.
Цитата(Олега @ 16.4.2020, 17... 17.4.2020, 18:41

Олега Цитата(gomed12 @ 18.4.2020, 12:39) Именно... 18.4.2020, 13:06
Макс083 Цитата(gomed12 @ 18.4.2020, 12:06) Тогда,... 4.5.2020, 18:58
Олега Два зеленых вектора в сумме ни к чему, имх. 16.4.2020, 21:00
с2н5он первый пост изменен, темы не нужно дублировать 17.4.2020, 14:05
Marten Простите, понимаю что вопросом на вопрос некоррект... 17.4.2020, 19:46
Олега Цитата(Marten @ 17.4.2020, 19:46) Кто Вам... 17.4.2020, 21:17
gomed12 Цитата(Edvins @ 15.4.2020, 0:46) 2.) Как ... 17.4.2020, 22:47
Олега Да. Первая гармоника - основное колебание (50 Гц).... 4.5.2020, 20:16![]() ![]() ![]() |
|