Мотает счетчик при подключении земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мотает счетчик при подключении земли |
9.4.2020, 18:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57030 |
Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель. 2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами Подклчение на колодках следующая: 1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат 2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке. Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли |
|
|
![]() |
11.4.2020, 19:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.
Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать? Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 21:06 |
|
|
11.4.2020, 23:48
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18298 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам. Какое правило нарушено ?.. монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами... Кто будет отвечать? Ясный пень - мо́нтер отвечальщик. Это его проблемы с маркировкой.поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку Дим, сначала хотелось бы Правил от Dimka1 дождаться.. )) (лениво самому по форуму собирать) Скоро издание ждать ?.. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам. Какая собственно разница при перепутке - до или после счетчика делили PEN ? |
|
|
12.4.2020, 13:05
Сообщение
#4
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7830 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Какое правило нарушено ? Почему нам всем известном ГОСТе в счетчик завели N и другого варианта не предложили. Да и на клеммах счетчика не замечена аббревиатура PEN. Что дальше выдумывать будем? Может тогда уж все соединения на протяжении всей линии пломбировать будем? Ну что вы, только в соответствии с нормами об ограничении доступа к цепям учета. ГОСТ 32395-2013 6.2.22 В этажных и квартирных щитках со счетчиками электроэнергии, для исключения доступа к цепям учета (от ввода в щиток до ввода в счетчики), должны предусматриваться конструктивные элементы с возможностью их опломбирования в одном и, при необходимости, в нескольких местах. Этим элементом может быть оперативная панель по 6.2.16 в случае отсутствия под ней не подлежащих пломбировке других аппаратов защиты на отходящие линии. В этажных щитках дополнительно должна предусматриваться возможность опломбирования дверец. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
12.4.2020, 21:57
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18298 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да и на клеммах счетчика не замечена аббревиатура PEN. На клемме нанесено обозначение проводника, необходимого для работы счетчика. Функция РЕ, которую попутно выполняет PEN-проводник, нисколько не мешает.Покажите разрешенные нормативом. Весь старый фонд именно так подключен.Покажите запрещение. Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2020, 22:00 |
|
|
Fri0n Мотает счетчик при подключении земли 9.4.2020, 18:14
Гость сочувствующий Попробуйте карандашиком изобразить "кто на чё... 9.4.2020, 18:35
savelij® Достаточно перепутать фазу и ноль на вводе в дом..... 9.4.2020, 19:28
Roman D В суд на них. И вирус не отмазка. 9.4.2020, 20:00
off.open Цитата(Fri0n @ 9.4.2020, 18:14) Ленэнерго... 10.4.2020, 8:01
Hanss Цитата(off.open @ 10.4.2020, 8:01) Предло... 10.4.2020, 8:58
gomed12 Изменяйте схему вводной части.
10.4.2020, 11:58
Ixtim gomed12, схемка для клуба самоубийц?
у однофазно... 10.4.2020, 15:17
Олега Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) .. схемк... 10.4.2020, 16:21
rosck Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) у однофа... 11.4.2020, 10:54
шахтер Почему просто не поехать в энергосеть и не написат... 10.4.2020, 16:49
Олега Цитата(шахтер @ 10.4.2020, 16:49) Почему ... 10.4.2020, 16:57
-Mike- У меня сложилось мнение, что не во всех случаях мо... 11.4.2020, 0:41
off.open Цитата(-Mike- @ 11.4.2020, 0:41... 11.4.2020, 7:50
-Mike- Цитата(off.open @ 11.4.2020, 10:50) Извин... 12.4.2020, 15:16
off.open Цитата(-Mike- @ 12.4.2020, 15:1... 12.4.2020, 18:26
-Mike- Цитата(off.open @ 12.4.2020, 21:26) Где т... 12.4.2020, 20:29
Олега Выше названный ГОСТ (рис.А3) не подходит ? 11.4.2020, 11:39
gomed12 Думаю, способ использования нулей не зависит от фа... 11.4.2020, 12:13
Олега Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 12:13) .. спо... 11.4.2020, 12:24
Dimka1 Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) Да, но е... 11.4.2020, 20:00

rosck Цитата(Dimka1 @ 11.4.2020, 20:00) поэтому... 11.4.2020, 20:06

Dimka1 Цитата(rosck @ 11.4.2020, 20:06) Как тогд... 11.4.2020, 20:16

Dimka1 Цитата(Олега @ 11.4.2020, 23:48) Дим, сна... 12.4.2020, 9:53

Олега Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 13:05) Почему... 12.4.2020, 21:48
off.open Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) Теперь р... 12.4.2020, 11:56
rosck Выходит только ТТ делать. 11.4.2020, 20:45
gomed12 Главное чтобы фазы были под пломбой, теперь кроме ... 11.4.2020, 21:55
Rezo Цитата(gomed12)Главное чтобы фазы были под пломбой... 12.4.2020, 9:11
Rezo Цитата(gomed12)Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 9:11) *
Чт... 12.4.2020, 14:38
gomed12 Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 14:38) И если я ... 12.4.2020, 21:21
Rezo Пару слов!.... Цитата(off.open)Где то я читал,... 12.4.2020, 21:23
-Mike- Цитата(Rezo @ 13.4.2020, 0:23) Вот тут не... 13.4.2020, 5:33
gomed12 ЦитатаА там где он есть, там чётко и конкретно ска... 12.4.2020, 21:23
Rezo Цитата(gomed12)Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 14:38) *
И... 12.4.2020, 21:35
gomed12 Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 21:35) Повторюсь... 12.4.2020, 21:45
gomed12 ПП 350 81(11). При проведении исполнителем проверк... 12.4.2020, 21:53
gomed12 Покажите этот норматив?
Но вы считаете и предлага... 12.4.2020, 22:08
Олега Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:08) Покажи... 12.4.2020, 22:13

gomed12 Цитата(Олега @ 12.4.2020, 22:13) Я вам уж... 12.4.2020, 22:20

Олега Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:20) Старые... 12.4.2020, 22:53
Олега Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:08) Но вы ... 12.4.2020, 22:21
Rezo Цитата(gomed12)проверке подлежат:
....пломб и устр... 12.4.2020, 22:38
gomed12 Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 22:38) Ага! ... 12.4.2020, 23:11
Олега Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 23:11) Все же... 13.4.2020, 0:01
Roman D Цитата(Олега @ 12.4.2020, 23:01) Вот не с... 13.4.2020, 9:42
Олега Цитата(Roman D @ 13.4.2020, 9:42) Более-м... 13.4.2020, 11:01
Rezo Попытаюсь выделить:Цитата(gomed12)81(11). Прибор у... 13.4.2020, 10:04
gomed12 Длинный получается разговор
Rezo, зацените в извес... 13.4.2020, 14:12
Олега Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 14:12) Если с... 13.4.2020, 16:16
gomed12 Цитата(Олега @ 13.4.2020, 15:53) На рисун... 13.4.2020, 16:20
Олега Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 16:20) На вво... 13.4.2020, 22:30
Олега Не стоит уравнивать справочник и приложение справо... 13.4.2020, 17:38
gomed12 Цитата(Олега @ 13.4.2020, 22:30) Если сов... 14.4.2020, 0:58
Олега Цитата(gomed12 @ 14.4.2020, 0:58) Даже дл... 14.4.2020, 2:43
gomed12 Цитата(Олега @ 14.4.2020, 2:43) Это на да... 14.4.2020, 22:27
Олега Цитата(gomed12 @ 14.4.2020, 22:27) А разв... 15.4.2020, 0:21
gomed12 Цитата(Олега @ 15.4.2020, 0:09) Для обяза... 15.4.2020, 0:26
Олега Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 0:26) Для обс... 15.4.2020, 0:50
gomed12 Цитата(Олега @ 15.4.2020, 0:50) Зачем ? Д... 15.4.2020, 13:52
Олега Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 13:52) Для эл... 15.4.2020, 16:05
gomed12 Цитата(Олега @ 15.4.2020, 15:55) Посмотри... 15.4.2020, 16:58
Олега Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 16:58) Недейс... 15.4.2020, 19:21
Rezo Цитата(gomed12)Длинный получается разговорЯ то же ... 14.4.2020, 6:33
Rezo Уважаемый "gomed12"!
Нашлись подтвер... 15.4.2020, 14:44
Rezo Цитата(gomed12)ПУЭ - определяет нормы до сдачиДо с... 15.4.2020, 19:37
Татьяна дачница Уважаемые форумчане, я новичок на форуме, но тема ... 6.6.2020, 9:13
с2н5он Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 9:13) ... 6.6.2020, 10:17
Татьяна дачница Цитата(с2н5он @ 6.6.2020, 10:17) т.е. нов... 6.6.2020, 12:30
-Mike- Уточнение: т.е. у вас так же остался отдельный каб... 6.6.2020, 9:46
Татьяна дачница Счетчики остались старыми. Просто первоначально их... 6.6.2020, 10:43
-Mike- Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 13:43)... 6.6.2020, 13:00
с2н5он на подстанции какой счётчик? поверку давно проходи... 6.6.2020, 12:00
-Mike- Причин повышенного счёта может несколько, редко во... 6.6.2020, 12:37
Татьяна дачница Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 12:37... 6.6.2020, 12:53

-Mike- Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 15:53)... 6.6.2020, 13:14

Татьяна дачница Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 13:14... 6.6.2020, 13:32

Sky_net Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 13:32)... 6.6.2020, 13:55
Татьяна дачница Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 12:37... 6.6.2020, 13:15
Татьяна дачница Я обращаю внимание на счетчики, так как визуальный... 6.6.2020, 13:05
Rezo Значит так.... Эти счётчики на опорах (столбах) Ва... 6.6.2020, 13:17
Rezo Цитата(Татьяна дачница)....попробуем узнать. Эти т... 6.6.2020, 13:37
Татьяна дачница Цитата(Rezo @ 6.6.2020, 13:37) Ничего реа... 6.6.2020, 13:46
Rezo Понятно.... В общем.... видно, что Вы как-то в кур... 6.6.2020, 13:55
Татьяна дачница Пульты от счетчиков есть, они у одного из собствен... 6.6.2020, 15:53
-Mike- Сейчас для вас лучше собирать информацию и анализи... 6.6.2020, 16:06
Rezo Цитата(-Mike-)Сейчас для вас лучше собир... 6.6.2020, 18:34
с2н5он попробуйте поставить контрольный счётчик в начале ... 6.6.2020, 23:04
Татьяна дачница Цитата(с2н5он @ 6.6.2020, 23:04) попробуй... 7.6.2020, 6:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 4:26 |
|
|
|
|