Прокладка кабелей , А можно ли вот так?

Гость_Гость_MNosoffff_*_*
сообщение 31.3.2008, 10:09
Сообщение #1





Гости






РУ 0,4 кВ... проводульки тянем по корпусу.... корпус ес-сно заземлен... можно ли так творить? А если нельзя, то где это прописано? заранее благодарен....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВладТ
сообщение 6.5.2008, 22:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо найти аргументы в пользу Вашего решения: проложить кабель АВВГ вместо ААШВ.

В соответствии с действующими «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей. Кабели силовые» издания 1977 года кабель марки АВВГ на напряжение до 1 кВ включительно по ГОСТ 16442–80 можно прокладывать в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности, на трассах, как без блуждающих токов, так и при их наличии, при условии, что кабель в процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям.
В соответствии с п. 7.3 ГОСТ 16442–80 (измененная редакция, изм. № 4, 1996 г., № 5, 1999 г.) при прокладке в земле (в траншеях) рекомендуется использовать кабели с экструдированным заполнением, то есть кабели марки АВВГз.

• Необходимо найти «бумажный» ГОСТ (например, в ЦНТИ) для разговора с представителем РЭС
• Предъявить паспорт на кабель марки АВВГз
• Необходимо выполнить (предъявить акт на скрытые работы) 10 см из песка нижний слой и 10 см верхний слой постели для кабеля
• Необходимо выполнить (если это не сделано) покрытие кабеля красным кирпичом
• Если это не поможет, изменить акт раздела границ и взять кабельную себе на эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмисан
сообщение 7.5.2008, 6:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11116



Цитата(ВладТ @ 7.5.2008, 1:34) *
Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо найти аргументы в пользу Вашего решения: проложить кабель АВВГ вместо ААШВ.

В соответствии с действующими «Едиными техническими указаниями по выбору и применению электрических кабелей. Кабели силовые» издания 1977 года кабель марки АВВГ на напряжение до 1 кВ включительно по ГОСТ 16442–80 можно прокладывать в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности, на трассах, как без блуждающих токов, так и при их наличии, при условии, что кабель в процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям.
В соответствии с п. 7.3 ГОСТ 16442–80 (измененная редакция, изм. № 4, 1996 г., № 5, 1999 г.) при прокладке в земле (в траншеях) рекомендуется использовать кабели с экструдированным заполнением, то есть кабели марки АВВГз.


• Необходимо найти «бумажный» ГОСТ (например, в ЦНТИ) для разговора с представителем РЭС
• Предъявить паспорт на кабель марки АВВГз
• Необходимо выполнить (предъявить акт на скрытые работы) 10 см из песка нижний слой и 10 см верхний слой постели для кабеля
• Необходимо выполнить (если это не сделано) покрытие кабеля красным кирпичом
• Если это не поможет, изменить акт раздела границ и взять кабельную себе на эксплуатацию.

Уважаемый ВладТ
Пункты 3 и 4 выполнены, кабель уложен в соответствии с нормами переходы под асфальом проложены трубы асбестовые, а вот на счет последнего пункта надо прикинуть, :!:
Спасибо за ответы, какой замечательный ресурс тут icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_MNosoffff_*   Прокладка кабелей   31.3.2008, 10:09
- - Victor195002   Добрый день. Вообще-то как-то интуитивно не исполь...   31.3.2008, 14:21
- - электроник1   и ещё: где вы эти проводульки тянете? какая катего...   29.4.2008, 16:40
- - Дмисан   Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проб...   6.5.2008, 14:04
|- - игорь.с   Цитата(Дмисан @ 6.5.2008, 17:04) Господа ...   10.5.2008, 21:14
|- - Дмисан   Цитата(игорь.с @ 11.5.2008, 0:14) я не зн...   16.5.2008, 13:27
- - gomed12   Изоляция АВВГ укладку в земле выдерживает, но долж...   6.5.2008, 15:09
- - Олега   ААШв применим в грунтах с низкой коррозийной актив...   6.5.2008, 16:22
- - ВладТ   Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо на...   6.5.2008, 22:34
|- - Дмисан   Цитата(ВладТ @ 7.5.2008, 1:34) Дмисан. Уч...   7.5.2008, 6:48
- - Spac   а мне не понятно, что значит РЭС говорит? если они...   9.5.2008, 15:32
- - Олега   ВладТ, а где бы на халявку поиметь ТУ 77 года? ...   10.5.2008, 23:28
- - ВладТ   Олега Давно тому назад держал в руках "ЕТУ по...   11.5.2008, 14:52
- - Олега   Этот Гост ссылается на ЭТУ и тут же не рекомендует...   11.5.2008, 17:03
- - Spac   А у вас кабельные трассы у кого стоят на баллансе?   19.5.2008, 21:03
|- - Дмисан   Цитата(Spac @ 20.5.2008, 0:03) А у вас ка...   22.5.2008, 8:48
- - Spac   Дмисан, что то я вообще не понимаю, что у вас за м...   24.5.2008, 16:50
- - электроник1   Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 31.3.2008, 10...   24.5.2008, 23:10
- - Олега   Электроник1, об чем речь-то?   24.5.2008, 23:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 4:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены