Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабелей , А можно ли вот так?

Гость_Гость_MNosoffff_*_*
сообщение 31.3.2008, 10:09
Сообщение #1





Гости






РУ 0,4 кВ... проводульки тянем по корпусу.... корпус ес-сно заземлен... можно ли так творить? А если нельзя, то где это прописано? заранее благодарен....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 6.5.2008, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Изоляция АВВГ укладку в земле выдерживает, но должна быть мех. защита, в чем солидарен с РЭС.
Для чего достаточно укладки его в трубе с герметизацией входа-выхода.


Вот рекомендации специалистов.
Допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это? В паспорте написано, что «не рекомендуется прокладка ВВГ в земле», но ведь это означает просто прокладку незащищенного кабеля. Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)

Проектом главы 2.1 «Электропроводки» ПУЭ 7-го изд., а также проектом Стандарта МЭК 60364-5-52 Wiring systems (Системы электропроводок) предусматривается прокладка кабелей в земле в неметаллических трубах.
Проект стандарта МЭК предусматривает такой способ прокладки для кабелей с оболочкой из сшитого полиэтилена или из этиленпропилена.
Проектом главы 2.1 ПУЭ исполнение оболочки кабелей не оговаривается.
По нашему мнению, прокладка кабелей ВВГ в земле в гофрированных пластмассовых трубах возможна, если документацией изготовителя этих труб подтверждена возможность их применения в предусмотренных вами условиях, в т.ч. с учетом возможных механических нагрузок.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_MNosoffff_*   Прокладка кабелей   31.3.2008, 10:09
- - Victor195002   Добрый день. Вообще-то как-то интуитивно не исполь...   31.3.2008, 14:21
- - электроник1   и ещё: где вы эти проводульки тянете? какая катего...   29.4.2008, 16:40
- - Дмисан   Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проб...   6.5.2008, 14:04
|- - игорь.с   Цитата(Дмисан @ 6.5.2008, 17:04) Господа ...   10.5.2008, 21:14
|- - Дмисан   Цитата(игорь.с @ 11.5.2008, 0:14) я не зн...   16.5.2008, 13:27
- - gomed12   Изоляция АВВГ укладку в земле выдерживает, но долж...   6.5.2008, 15:09
- - Олега   ААШв применим в грунтах с низкой коррозийной актив...   6.5.2008, 16:22
- - ВладТ   Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо на...   6.5.2008, 22:34
|- - Дмисан   Цитата(ВладТ @ 7.5.2008, 1:34) Дмисан. Уч...   7.5.2008, 6:48
- - Spac   а мне не понятно, что значит РЭС говорит? если они...   9.5.2008, 15:32
- - Олега   ВладТ, а где бы на халявку поиметь ТУ 77 года? ...   10.5.2008, 23:28
- - ВладТ   Олега Давно тому назад держал в руках "ЕТУ по...   11.5.2008, 14:52
- - Олега   Этот Гост ссылается на ЭТУ и тут же не рекомендует...   11.5.2008, 17:03
- - Spac   А у вас кабельные трассы у кого стоят на баллансе?   19.5.2008, 21:03
|- - Дмисан   Цитата(Spac @ 20.5.2008, 0:03) А у вас ка...   22.5.2008, 8:48
- - Spac   Дмисан, что то я вообще не понимаю, что у вас за м...   24.5.2008, 16:50
- - электроник1   Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 31.3.2008, 10...   24.5.2008, 23:10
- - Олега   Электроник1, об чем речь-то?   24.5.2008, 23:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 3:19