Прокладка кабелей , А можно ли вот так? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабелей , А можно ли вот так? |
| Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
31.3.2008, 10:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
РУ 0,4 кВ... проводульки тянем по корпусу.... корпус ес-сно заземлен... можно ли так творить? А если нельзя, то где это прописано? заранее благодарен....
|
|
|
![]() |
6.5.2008, 15:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Изоляция АВВГ укладку в земле выдерживает, но должна быть мех. защита, в чем солидарен с РЭС.
Для чего достаточно укладки его в трубе с герметизацией входа-выхода. Вот рекомендации специалистов. Допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это? В паспорте написано, что «не рекомендуется прокладка ВВГ в земле», но ведь это означает просто прокладку незащищенного кабеля. Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)Проектом главы 2.1 «Электропроводки» ПУЭ 7-го изд., а также проектом Стандарта МЭК 60364-5-52 Wiring systems (Системы электропроводок) предусматривается прокладка кабелей в земле в неметаллических трубах. Проект стандарта МЭК предусматривает такой способ прокладки для кабелей с оболочкой из сшитого полиэтилена или из этиленпропилена. Проектом главы 2.1 ПУЭ исполнение оболочки кабелей не оговаривается. По нашему мнению, прокладка кабелей ВВГ в земле в гофрированных пластмассовых трубах возможна, если документацией изготовителя этих труб подтверждена возможность их применения в предусмотренных вами условиях, в т.ч. с учетом возможных механических нагрузок. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_MNosoffff_* Прокладка кабелей 31.3.2008, 10:09
Victor195002 Добрый день.
Вообще-то как-то интуитивно не исполь... 31.3.2008, 14:21
электроник1 и ещё: где вы эти проводульки тянете? какая катего... 29.4.2008, 16:40
Дмисан Господа подскжите пожалуйста, случилась такая проб... 6.5.2008, 14:04
игорь.с Цитата(Дмисан @ 6.5.2008, 17:04) Господа ... 10.5.2008, 21:14
Дмисан Цитата(игорь.с @ 11.5.2008, 0:14) я не зн... 16.5.2008, 13:27
Олега ААШв применим в грунтах с низкой коррозийной актив... 6.5.2008, 16:22
ВладТ Дмисан. Учитывая понесенные затраты, необходимо на... 6.5.2008, 22:34
Дмисан Цитата(ВладТ @ 7.5.2008, 1:34) Дмисан. Уч... 7.5.2008, 6:48
Spac а мне не понятно, что значит РЭС говорит?
если они... 9.5.2008, 15:32
Олега ВладТ, а где бы на халявку поиметь ТУ 77 года? ... 10.5.2008, 23:28
ВладТ Олега Давно тому назад держал в руках "ЕТУ по... 11.5.2008, 14:52
Олега Этот Гост ссылается на ЭТУ и тут же не рекомендует... 11.5.2008, 17:03
Spac А у вас кабельные трассы у кого стоят на баллансе? 19.5.2008, 21:03
Дмисан Цитата(Spac @ 20.5.2008, 0:03) А у вас ка... 22.5.2008, 8:48
Spac Дмисан, что то я вообще не понимаю, что у вас за м... 24.5.2008, 16:50
электроник1 Цитата(Гость_MNosoffff_* @ 31.3.2008, 10... 24.5.2008, 23:10
Олега Электроник1, об чем речь-то? 24.5.2008, 23:27![]() ![]() ![]() |
|