Удары током в рабочем кабинете , бьет током при касании ВСЕГО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Удары током в рабочем кабинете , бьет током при касании ВСЕГО |
| Гость_Гость_Лёлик_*_* |
12.2.2020, 6:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Помогите решить проблему. В рабочем кабинете бьет током, от всего: стул, стол, компьютер, стена, микроволновка, цветы… В течении дня постоянно, встал со стула – подошел к стене , задел – искры, задел микроволновку – искры, вернулся к стулу, задел – искры… Сколько раз встанешь с рабочего места – столько раз и стукнет потом…Причем так ощутимо бьет. Такое чувство, что пока идешь по полу, хватаешь какие-то заряды, а при касании чего-либо они выходят (на полу линолеум, что под ним - не знаем)...Одежда ни при чем, бьют всех, кто бы не заходил в кабинет и чего бы не касался. Увлажнитель работает весь день - все равно бьет током. Кроме этого, окно часто открывается - проветривается кабинет. Электрик уже три раза приходил, не знает в чем дело, помочь не может. Заземление говорит есть. Подвел к розеткам какие-то провода (возможно медные) и по стене скотчем прилепил, типа будет накапливаться заряд и уходить - не помогло... Кабинет в 8-ми этажном здании (1974г.постройки) на 3м этаже, 34 кв.м., два больших окна, две чугунные батареи. Из техники – 3 компьютера, микроволновка, кулер для воды. В кабинете постоянно 3 человека. Еще есть 6 потолочных светильников, советского периода, в каждом по 4 лампы дневного света (на них еще грешим, уже очень старые) |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
12.2.2020, 8:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
,
Здание старое, возможна утечка от питающего кабеля, от повреждения изоляции. Защиты от замыкания на землю нет (автоматы загрублены). Пусть "подергает" автоматы. Что в соседних помещениях, нет ли кулибиных? Электрика сменить на шамана, толку больше будет. |
|
|
Гость_Лёлик_* Удары током в рабочем кабинете 12.2.2020, 6:16
Искра Изначально пусть ваш электрик полностью обесточит ... 12.2.2020, 7:32
Гость_Лёлик_* Помещение обесточивал, выключали на ночь в щитке. ... 12.2.2020, 7:44
Электромонтёр А зачем утром включать надо было? Для эксперимента... 12.2.2020, 8:15
Roman D Какое покрытие пола? 12.2.2020, 9:28
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 12.2.2020, 9:28) Какое п... 12.2.2020, 10:05
Гость_гость_* Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2020, 10... 12.2.2020, 10:44
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2020, 10... 12.2.2020, 15:20

savelij® Цитата(Ixtim @ 12.2.2020, 15:20) плюсану ... 12.2.2020, 15:28
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2020, 10... 12.2.2020, 23:54
с2н5он Про покрытие написано в 1-м сообщении
Лёлик, а в с... 12.2.2020, 10:15
Гость_Лёлик_* Цитата(с2н5он @ 12.2.2020, 10:15) Про пок... 12.2.2020, 11:30
Гость_гость_* Цитата(Гость_Лёлик_* @ 12.2.2020, 11:30) ... 12.2.2020, 11:53
eugevict Цитата(Гость_Лёлик_* @ 12.2.2020, 11:30) ... 12.2.2020, 13:50
Ixtim Цитата(Гость_Лёлик_* @ 12.2.2020, 11:30) ... 12.2.2020, 15:38
Инк Кроме статики и вариантов нет. Аффтар, замеряйте в... 12.2.2020, 10:18
stydent64 Раньше часто рекламировали по ТВ жидкий антистатик... 14.2.2020, 23:50![]() ![]() ![]() |
|