![]() Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56741 ![]() |
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения ![]() Кабель с ОРУ приходит примерно на на такие клеммы . Потом 2.5мм2 на блоки , после блоков на счетчик -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Коммерческий учет . Кабель выбирается по допустимому падению напряжения Вот. 100 метров от ТН до счетчика. Как считаем? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если 600-800 метров? Подстанция "Демьянская" в Тюменской области. А PLC можно применить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ага, можно. Начало 70-х прошлого века. Посмотрел на календарь: уже 21-й век. ![]() У нас правила комучёта поменялись, и простой заменой измерительных трансформаторов и счетчиков на соответствующий класс точности влезть в "рамки" правил не всегда получается. Мощности новых ТТ могут оказаться меньше, например; и если раньше стоял ТФН 30 ВА мощности, при замене его на 10 ВА новый сечения уже явно не будет хватать. Замена сотни-двух метров проводов повышенного сечения в смете первоначально не было. А там ещё релейная обмотка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 7:07 |
|
![]() |