Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погрешность и могут обеспечить неправильную работу релейных защит с пуском по напряжению.
2. Прокладывать лишний кабель - неэкономично. Больше вероятность отказа. На практике у меня от ТН-35 кВ до ТЭЦ - почти 500 м, кабель 6 мм2 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |