Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 10/0,4 кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.
Сообщение отредактировал Диего - 24.1.2020, 16:58 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Коллеги, по моему Вы не совсем правильно понимаете хотелки топикстартера. Ему нужно контролировать наличие напруги на резервном фидере без использования существующих ТМов, которые находятся под нагрузкой в нормальном режиме с основного фидера. А в случае отключения резервного фидера надо получить "сигнал" об этом, чтобы восстановить резерв до того, как он понадобится.
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат. Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |