Ввод через кладовую в подвале , Напомнить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод через кладовую в подвале , Напомнить |
9.4.2008, 19:03
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Помещение под ГЩВУ в подвале. Две линии АСБ по стене, зачищены от джута. В помещении (ЛПУ) устроили кладовую (даже подписали).
В моем понятии транзит через кладовую не катит, хотя конечно как рассмотреть ввод.. С другой - чисто кабельное сооружение. Куда сунуться подчитать? |
|
|
![]() |
3.5.2008, 17:51
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитированию удивлен.
Склад прикрыт как склад. Перепрофилирован. Где написано о закрытии темы? Как Вы с этим определились? О транзите. Вы приводите цитатку не полностью. В ней разговор о транзите через подвал (в общем виде). Считаю, транзит через кладовую (хоть и расположенную в подвале) совсем иным случаем. По Вашему если в подвале, так транзит хоть через склад ГСМ можно тащить? 7.1.43 относится к кладовым, независимо от их расположения в здании. Внутренние линии - все что внутри здания. 7.1.32 не является определением, это лишь указание об исполнении для некоторых их участков. И часть "питающей линии", расположенная в здании, является внутренней. И прокладывется по требованиям к внутренним линиям. В принципе вся питающая линия может являться внутренней. При встроенной ТП например. Или генераторной. И уж совсем рассматриваемый кусочек питающей сети не групповой. (см7.1.12) С другой стороны участок групповой сети может стать наружным. Пример - наружное освещение. Да и вся часть электроустановки становится наружной. "необходим проект не только электротехнической части, но и строительной" Так и я о том же О некорректности. Если обратите внимание на 1-й пост, там в скобочках абревиатура ЛПУ. Это - лечебно-профилактические учреждения. Так строго говоря, глава 7.1 ПУЭ здесь вобще не при делах savelij, если в проекте склад не обозначен, то чем обусловлены сварные конструкции? Все-таки канительно и затратно.. Кабель без брони? Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2008, 18:09 |
|
|
Олега Ввод через кладовую в подвале 9.4.2008, 19:03
НАТА ША ЕСЛИ У ВАС ЖИЛОЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И... 30.4.2008, 9:44
savelij На объекте аналогичная ситуация: подвальное помеще... 30.4.2008, 11:02
gomed12 savelij, все равно получается открытая прокладка. 30.4.2008, 14:08
savelij Цитата(gomed12 @ 30.4.2008, 13:08) все ра... 30.4.2008, 14:48
Олега Склад я "прикрыл". Правда пришлось из со... 30.4.2008, 14:32
gomed12 ЦитатаА если перегородку негорючюю? И получится ка... 30.4.2008, 18:30
savelij ЦитатаИли же прикинуться "шлангом", дела... 30.4.2008, 18:46
ВладТ Добавлю к вышеприведенным рассуждениям:
«Помещение... 30.4.2008, 23:26
Олега "это вводные кабели и не рассматриваются как ... 2.5.2008, 22:27
ВладТ Олега, Вы тему закрыли 30.04.08 в 14:32. цитирую «... 3.5.2008, 0:22
gomed12 Цитатаsavelij, ... Кабель без брони?
Кабель бронир... 3.5.2008, 22:24
savelij Цитатаесли в проекте склад не обозначен, то чем об... 4.5.2008, 0:47
Олега Заказчик нам отец родной. Но..
Вопрос о кабеле не ... 4.5.2008, 16:26
savelij 2 Олега
ЦитатаВопрос о кабеле не праздный ( задава... 4.5.2008, 22:11
ВладТ Красивые картинки, а если применить вместо П-образ... 4.5.2008, 23:04
savelij Цитатаесли применить вместо П-образных конструкций... 4.5.2008, 23:12
Олега Savelij
"По поводу прокладки бронированного к... 5.5.2008, 13:28
savelij Цитата(Олега @ 5.5.2008, 12:28) ...
Кто т... 5.5.2008, 14:36
gomed12 В глухих конструкциях замена кабеля с расплавившей... 5.5.2008, 13:58
Олега Ну тогда и без брони прилипнет. Но его почему то м... 5.5.2008, 14:20
Олега Прочитал в каталоге для АПвБбШп - "для прокла... 5.5.2008, 15:39
dusan Уважаемые коллеги, а как вести магистральные сети ... 27.5.2008, 13:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 11:44 |
|
|
|
|