![]() Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор кабеля |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает. Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя. Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 4:24 |
|
![]() |