Всего самого доброго коллеги!
Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной. Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника? |
|
|
![]() |
12.12.2019, 12:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2017 Из: Киев Пользователь №: 51543 |
Всего самого доброго коллеги! Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной. Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника? Добрый день! Металлический каркас здания в качестве естественного молниеприемника использовать можно. Но нужно понимать критично ли прогорорание мембраны в случае попадания молнии. Если не рекомендуется прогорание, тогда следовать предложению gomed12. -------------------- Технический специалист ZANDZ.com
|
|
|
Dimich-krutan Молниезащита каркасно-тентового сооружения 22.10.2019, 13:02
gomed12 Скорее в качестве токопровода от штыревых МП, уста... 23.10.2019, 22:11![]() ![]() ![]() |
|