![]() Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 ![]() |
---
Сообщение отредактировал Владислав09876 - 6.12.2019, 8:35 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км... Прошу прощения, вначале я неправильно понял условие задачи. Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 %-------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 % Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10 -15 раз. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |