![]() Заземление электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электродвигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2019 Пользователь №: 55947 ![]() |
Здравствуйте, надо ли делать видимое заземление для эл. двигателя? При том, что он имеет заземляющий провод в клеммной коробке. Если да, то чем вообще предусмотрено это видимое заземление и надо ли их делать когда есть заземляющий провод в коробке. ( пункт правил)
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...на заводе система изоляции TN-S как тогда быть с осмотром. А импортное оборудование вообще даже на станках нет болтов для подключения заземления. И что там с осмотром заземления то делать? Вот у меня на заводе как раз импортного оборудования 90% ...все сделано для системы TN-S . И что делать Иван? Тогда там под крышечкой в борно должен быть винтик (болтик) для подключения защитного РЕ-проводника см. фото в посте # 9 (тыц). Вот и открывайте эти крышечки, как советует коллега moshkarow, и проверяйте его затяжку и надёжность заземления в доступных местах, а также измеряйте прибором сопротивление соединения электрооборудования с заземлителем, которое вместе со всеми переходными сопротивлениями контактов и сопротивлением самих РЕ-проводников должно быть не более 0,05 Ом. А как Вы хотели? Не хотите работать головой (устанавливать заземляющие защитные проводники в прозрачной изоляции), тогда работайте руками и ногами... ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не хотите работать головой (устанавливать заземляющие защитные проводники в прозрачной изоляции), тогда работайте руками и ногами... Согласно инструкции на рабочем месте, станочник в каком объеме проводит проверку заземления своего оборудования , конкретно ? Он обязан лезть под крышечки, промерять 0,05, дергать РЕ-проводник, прощупывать изоляцию (а если от ГРЩ?), пробовать на зуб.. Что именно выполняет ?Где в сегодняшнем ПУЭ7 требование к видимым и дозволения к невидимым проводникам ? .. Прямого требования об этом нигде нет.. Долго я отписывал.. Ну вот, на нет и Суда нет, известный каламбурчик )) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |