Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Здание университета. I категория достаточно? , Пришли замечания экспертизы

Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 25.4.2008, 14:59
Сообщение #1





Гости






Пришли замечания экспертизы на стадию "П". Объект-Университет.Не знаю, как отвечать.ПОМОГИТЕ! Делала только внутрянку.
1. Представить технические решения по исключению подачи встречного (обратного) напряжения при производстве переключений с учетом секционного разъединителя.
2.Выполнить эскизы кабельных вводов в ГРЩ.
3.Нужен ли третий источник? Я приняла потребителей пожарной и охранной сигнализации, аварийного освещения, лифто для противопожарных подразделений как особая группа.можно ли избежать третего источника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Misha_M
сообщение 30.4.2008, 9:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Если это светильник аварийного освещения, то он должен быть подключён к сети аварийного освещения, запитанной от отдельного щитка ЩОа1. Аварийные светильники включены всегда и отключаются только с помощью выключателей в ЩОа1. Блок ES1 нужен для обеспечения освещения при выходе из строя питающей сети.