Здание университета. I категория достаточно? , Пришли замечания экспертизы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Здание университета. I категория достаточно? , Пришли замечания экспертизы |
| Гость_Гость_Анна_*_* |
25.4.2008, 14:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Пришли замечания экспертизы на стадию "П". Объект-Университет.Не знаю, как отвечать.ПОМОГИТЕ! Делала только внутрянку.
1. Представить технические решения по исключению подачи встречного (обратного) напряжения при производстве переключений с учетом секционного разъединителя. 2.Выполнить эскизы кабельных вводов в ГРЩ. 3.Нужен ли третий источник? Я приняла потребителей пожарной и охранной сигнализации, аварийного освещения, лифто для противопожарных подразделений как особая группа.можно ли избежать третего источника? |
|
|
![]() |
30.4.2008, 9:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Если это светильник аварийного освещения, то он должен быть подключён к сети аварийного освещения, запитанной от отдельного щитка ЩОа1. Аварийные светильники включены всегда и отключаются только с помощью выключателей в ЩОа1. Блок ES1 нужен для обеспечения освещения при выходе из строя питающей сети.
Сообщение отредактировал Misha_M - 30.4.2008, 9:28 |
|
|
Гость_Анна_* Здание университета. I категория достаточно? 25.4.2008, 14:59
Misha_M Добрый день. Несовсем понятно почемувы делали внут... 25.4.2008, 17:51
НАТА ША Цитата(Misha_M @ 25.4.2008, 20:51) на ава... 30.4.2008, 7:36
Олега Цитата(НАТА ША @ 30.4.2008, 8:36) Как раб... 30.4.2008, 14:15
электроник1 экспертиза права- для эл.приёмников противопожарны... 29.4.2008, 22:04
gomed12 ...бесперебойная работа которых необходима для без... 29.4.2008, 22:43
НАТА ША Misha_M, ОЧЕНЬ СПАСИБО 30.4.2008, 10:20
Misha_M Всегда пожалуйсто. Обращайтесь. И посмотрите личны... 30.4.2008, 11:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 18:06 |
|
|
|
|