4.11.2019, 2:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
Если в распределительную коробку от щита приходят два питающих кабеля, один свет второй розетки, каждый от своего однополюсного автомата, нужно ли соединять в общий контакт нулевые проводники освещения и розеток? Или отдельно?
|
|
|
![]() |
6.11.2019, 12:34
Сообщение
#2
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения? Теоретически так будет безопасней, ведь общее сопротивление N и PE проводников будет меньше в случае аварии на одной из цепей отдельной розетки, плюс ко всему соединение в распаячных коробках дублирует соединение на нулевой и PE шине, что тоже будет плюсом если один из контактов на шине в щитке станет недостаточным. Или я что-то упустил? Сообщение отредактировал elektroplan - 6.11.2019, 12:35 |
|
|
||
6.11.2019, 16:41
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Теоретически так будет безопасней. Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2019, 16:42 |
|
|
6.11.2019, 19:02
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 |
Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Это верно, тоже так думал, спасибо! Олега не гоните пургу пожалуйста |
|
|
6.11.2019, 22:04
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это верно, тоже так думал, спасибо! Разве ? Ведь всю тему выражалось лишь недоумение ![]() Олега не гоните пургу пожалуйста В чем пурга-то ? П о м е д л е н н е е плиз .. представьте себе ситуацию когда есть две шины ... по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду А то он "тоже так думал" |
|
|
7.11.2019, 4:52
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные. Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду Почему нет? У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов. Вот и приходится под один зажим подключать несколько проводов или устанавливать дополнительную шину. Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ? Вот тут совсем не понятно. Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 4:53 |
|
|
7.11.2019, 9:44
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов.. Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)А на рисунке все же одна шина, единственная. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Разумеется меньше Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
|
|
|
8.11.2019, 17:21
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески) А на рисунке все же одна шина, единственная. В жизни всякое бывает. Вон ТС спрашивает что плохого будет если объединить N проводники розеточных и световых линий. Плохое может произойти если розеточнные нули потеряются. Ну мало ли, влага попала и от гнили, затянуть забыли, или сверлом повредили. То вся нагрузка пойдет через оставшейся N проводник световой группы, который в данном случаи ни чем не защищен. Про объедение PE N вместе ситуация еще опаснее. Еще такую проводку налаживать и ремонтировать труднее, если вдруг прозванивать придется. Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине. N проводник это же токо ведущая часть, зачем за нее хвататься? Кроме того как Вы сами сказали PE проводник, на законных основаниях, может иметь сечение меньше, раза в три, чем фазный проводник. Соответственно и сопротивление у него будет больше. А если у него сопротивление в три раза больше чем у фазного проводника то, при непосредственном КЗ, в самом щитке, напряжение между нулем и ОПЧ может достигнуть 75% от фазного. Напряжение здесь ни причем. Поэтому не зря нормируется время срабатывания защиты. Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 17:22 |
|
|
8.11.2019, 18:56
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Плохое может произойти если розеточнные нули потеряются. Ну мало ли, влага попала и от гнили, затянуть забыли, или сверлом повредили. В самих группах - не спорю. Об этом Костян еще на 1-й странице сказал.Про объедение PE N вместе ситуация еще опаснее. Тут и обсуждать нечего - изначальный запрет в 1.7.135N проводник это же токо ведущая часть, зачем за нее хвататься? Чтобы, отключив АВ, выполнить работы со снятием напряжения (#25).Кроме того как Вы сами сказали PE проводник, на законных основаниях, может иметь сечение меньше, раза в три, чем фазный проводник. Покажите мне это место, что бы я так больше не говорил.. Соответственно и сопротивление у него будет больше. А если у него сопротивление в три раза больше чем у фазного проводника то.. В групповой сети (свет, розетки) вряд ли увидите сечения более 16 мм2... при непосредственном КЗ, в самом щитке, напряжение между нулем и ОПЧ может достигнуть 75% от фазного. Этого не произойдет (см.выше). К тому же РЕ-проводник многократно дублируется иными РЕ-проводниками и СПЧ. "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов".Напряжение здесь ни причем. Поэтому не зря нормируется время срабатывания защиты. Пересчитайте напряжение, с учетом сказанного. Если я вас не убедил, что нае...т прилично за допустимые 0,4 сек, то я тут ни при чём.
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2019, 19:03 |
|
|
8.11.2019, 19:50
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Покажите мне это место, что бы я так больше не говорил.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6262&st=100 Пост №104 Чтобы, отключив АВ, выполнить работы со снятием напряжения (#25). В групповой сети (свет, розетки) вряд ли увидите сечения более 16 мм2. Почему по Вашему в первом случае Этого не произойдет (см.выше). К тому же РЕ-проводник многократно дублируется иными РЕ-проводниками и СПЧ. "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов". Групповая сеть откуда питание получает? Если например произойдет замыкание L на PE в подъездном щите как в теме которую я привел, какое напряжение будет в групповом щите между N и ОПЧ? Почему в первом случае нае...т прилично за допустимые 0,4 сек, А в другом нет Я считаю в обоих случаях это произойдет. Может PE и дублируется, а может и нет. Мы же говорим о разности между ОПЧ и N, уравнивание потенциалов здесь не поможет. Вся надежда только на быстрое отключение. Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 19:57 |
|
|
8.11.2019, 20:32
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотрел. Речь шла про 50/25 мм2. А в общетеоретической части на всякий (такой вот) случай добавлено в скобочках:
В два раза меньше - законно и без расчета. А с расчетом - ограничения нет (кроме минимума для РЕ). Уменьшение сечения РЕ (менее табличных в т.1.7.5) - лишь допустимое, в принципе. Забавно было бы посмотреть проектные расчеты в целях минимизации сечения РЕ-проводника для групповых цепей освещения и розеток. )) А после этого поискать кабель. Правда, в жилье менее 1,5 сечение проводов в группах по-любому не катит. Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2019, 11:58 |
|
|
elektroplan Соединение в распаячной коробке 4.11.2019, 2:17
savelij® Если уж решили в одной коробке две разные групповы... 4.11.2019, 3:16
off.open Цитата(elektroplan @ 4.11.2019, 3:17) Есл... 4.11.2019, 10:15
Инк А РЕ можно соединять по российским ПУЭ? 4.11.2019, 11:31
elektroplan Цитата(Инк @ 4.11.2019, 11:31) А РЕ можно... 4.11.2019, 12:28
Инк Порыл своё ПУЭ в поисках аналогичного пункта - не ... 4.11.2019, 13:11
Костян челябинский Пункта нет. Давно уже обсуждалось и даже лично мен... 4.11.2019, 14:33
uvk2 ЦитатаПорыл своё ПУЭ в поисках аналогичного пункта... 4.11.2019, 15:56
Инк Цитата(uvk2 @ 4.11.2019, 14:56) У меня по... 4.11.2019, 18:52
Костян челябинский uvk2, вопрос то уже про то что можно или нельзя в ... 4.11.2019, 16:06
uvk2 А, недоглядел. Ну это наверное чисто из удобства, ... 4.11.2019, 16:58
Костян челябинский Чтобы не запутаться, чтобы не влететь запутавшись 4.11.2019, 16:59
Из России Если нормальный спец делает для нормальных людей, ... 4.11.2019, 18:20
off.open Знал, но не задумывался. Для рабочих понимаю, а во... 5.11.2019, 16:28
шахтер Цитата(off.open @ 5.11.2019, 16:28) Знал,... 9.11.2019, 11:58
Костян челябинский Чтобы ты на одну соплю в 2.5 квадрата не повесил н... 5.11.2019, 17:00
off.open Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 18... 5.11.2019, 17:04
Костян челябинский Обрыв 5.11.2019, 17:20
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2019, 17... 5.11.2019, 17:27
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 17:27) Во... 5.11.2019, 20:10
Инк Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соедин... 5.11.2019, 23:12
Олега Цитата(Инк @ 5.11.2019, 23:12) Речь-то не... 6.11.2019, 0:43
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 18:27) Во... 6.11.2019, 6:27
Олега Цитата(off.open @ 6.11.2019, 6:27) .. Ваш... 6.11.2019, 7:50
Олега Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) Те... 6.11.2019, 13:30

elektroplan Цитата(Олега @ 6.11.2019, 13:30) Как бы н... 6.11.2019, 14:00
off.open Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 13:34) Не... 6.11.2019, 15:02
Олега Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенц... 6.11.2019, 14:48
elektroplan Цитата(Олега @ 6.11.2019, 14:48) Читайте ... 6.11.2019, 15:33
Олега Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 15:33) ..... 6.11.2019, 17:01
Ваня Иванов Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) Па... 7.11.2019, 0:40
Олега 1.7.135 не в тему. 7.11.2019, 1:07
gomed12 ЦитатаЦитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Пар... 7.11.2019, 2:30
off.open Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 3:30) Не смож... 7.11.2019, 9:06
elektroplan Ладно мужики, вопрос был чисто теоретический. Незя... 7.11.2019, 22:39
Олега Цитата(elektroplan @ 7.11.2019, 22:39) Ла... 8.11.2019, 10:07
Инк Я весомых аргументов против соединения-объединения... 8.11.2019, 10:53
gomed12 Цитата(Инк @ 8.11.2019, 10:53) Я весомых ... 8.11.2019, 12:35
Инк Вы имеете в виду, что на РЕ соседней линии может п... 8.11.2019, 15:38
Олега Цитата(rosck @ 8.11.2019, 19:50) Группова... 8.11.2019, 23:37![]() ![]() ![]() |
|