![]() Измерение заземления в условиях помех |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Измерение заземления в условиях помех |
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Нашли источник помех, временно отключили его и измерили сопротивление ЗУ. Сопротивление 2,2 ома. Источником помех оказалась рядом расположенная (за высоким забором) КТП, принадлежащая частному лицу. ТПшка в аварийном состоянии, все об этом знают, но всем пофик, сетевики и РТН не хотят связываться (скорее всего, хозяин ТПшки непростой чел)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |