уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
29.4.2008, 15:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11077 |
как выполняется система уравнивания потенциалов и защитное заземление в холодильной камере, собранной из металлических "сендвич" панелей? Полы кафельная плитка, внутри находится воздухоохладитель,
напряжение питания 220 в. Как выполняется освещение в таких камерах? Допускается ли использование в качестве PE проводника панелей, соединённых заклёпками или саморезами? |
|
|
![]() |
29.4.2008, 20:56
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
кстати- насчёт панелей: думаю, что все такие "сторонние проводящие части" лучше присоединить к ГЗШ отдельным проводником. Минимальное его сечение должно быть: при наличии мех. защиты- 2,5 мм2, без неё- 4 мм2 (1.7.127)
|
|
|
pioner уравнивание потенциалов 29.4.2008, 15:06
электроник1 присоединением к главной заземляющей шине всех про... 29.4.2008, 16:19
gomed12 Наличие крепежных разборных и неразборных соединен... 29.4.2008, 20:40
gomed12 Цитатачто все такие "сторонние проводящие час... 29.4.2008, 22:15![]() ![]() ![]() |
|