![]() Измерение заземления в условиях помех |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Измерение заземления в условиях помех |
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая величина? Не более 30 Ом?
Попробуйте петлёй фаза-ноль. Разброс значений около 10%. Пробовал специально на очень многих ЗУ. ПФН-MZC-300 был. ЗУ-ИС-10. Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 5:53 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |