Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение заземления в условиях помех

Гость_просто интересно_*
сообщение 23.10.2019, 5:49
Сообщение #1





Гости






Сдаём заказчику завершенный реконструкцией объект(СТО), проблема в том, что не можем выполнить измерение заземляющего устройства - уровень помех такой, что стрелка прибора (Ф4103-М1) дико пляшет и зафиксировать результат невозможно. Заказчик уверен, что никакой помехи нет, просто мы накосячили с землей и пытаемся "втюхать" ему кривое заземление. То, что это помеха нет никаких сомнений, прибор исправен, отвезли на другой объект - всё адекватно и нормально измеряет. Как локализовать и нейтрализовать источник помехи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 5:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая величина? Не более 30 Ом?
Попробуйте петлёй фаза-ноль. Разброс значений около 10%. Пробовал специально на очень многих ЗУ.
ПФН-MZC-300 был. ЗУ-ИС-10.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.10.2019, 5:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- просто интересно   Измерение заземления в условиях помех   23.10.2019, 5:49
- - НИР   Наверное Вы уже пробовали менять расположение коль...   23.10.2019, 7:19
|- - просто интересно   Цитата(НИР @ 23.10.2019, 7:19) Наверное В...   23.10.2019, 9:06
- - Олега   Цитата(просто интересно @ 23.10.2019, 5:4...   23.10.2019, 8:16
- - Олега   Отключат защиту и трамвайки на прикол ?   23.10.2019, 9:25
- - Roman D   С учетом того, что прибор имеет рабочую частоту от...   23.10.2019, 9:27
- - gomed12   Попробуйте поменять места забивки вспомогательных ...   23.10.2019, 21:59
- - с2н5он   СМ.пост 2 и 4   23.10.2019, 22:09
- - gomed12   Если возможно исключайте электроды из контура по о...   23.10.2019, 22:14
- - ЛЕША   СТО-станция тех.обслуживания? В проекте какая вели...   24.10.2019, 5:50
|- - Ixtim   Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:50) ... В про...   24.10.2019, 16:02
|- - просто интересно   Цитата(Ixtim @ 24.10.2019, 16:02) а он(пр...   25.10.2019, 5:06
|- - Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 10:23
|- - Олега   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 5:0...   25.10.2019, 12:38
|- - Ixtim   Цитата(просто интересно @ 25.10.2019, 6:0...   8.11.2019, 7:56
- - просто интересно   Нашли источник помех, временно отключили его и изм...   8.11.2019, 9:49