Шунт на секционник 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шунт на секционник 0,4кВ |
9.10.2019, 15:22
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. На ТП установлены 2 силовых транса по 1000 кВа, по сути сейчас за глаза хватает одного. Есть секционник по 0,4 кВ, чтобы запитывать весь завод от одного. Схема есть как делать переключения, но наглядно-визуально я кабель идущий с секционника не нашел, хотя прибором когда прозваниваю все сходится. В общем думаю, отключить ТП по 10кВ, затем не нужный мне транс, далее секционник не включить, а намотать жук на ампер 50(жук поместить в трубку ТКР, чтобы в случае перегорания медной проволоки ее части не попали на соседние фазы этого секционника, находятся они довольно рядом), а потом включить 10 кВ(фидер), у нас стоят масляные выключатели без всяких защит. Защита есть на городской ТП 110/10, которая находится в 1 км от нас. Как обезопасить себя в таком случае при включении, с жуком идея нормальная?
Этим секционником за последние 15 лет точно никто не пользовался, так как я знаю бывших энергетиков. Фото секционника прилагаю:тыц Сообщение отредактировал Диего - 9.10.2019, 15:23 |
|
|
![]() |
9.10.2019, 22:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Жуки, пускатель....
А для начала совпадение фазировки, хотя бы двуручником проверить не?.... -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
10.10.2019, 0:13
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7849 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А для начала совпадение фазировки Согласен. 1. Проверить наличие напряжение на всех шинах. 2. Как сказано выше, проверить совпадение чередования фаз. 3. Определиться с нагрузкой на отключаемом трансформаторе. 4. По этому току выбрать автоматический выключатель и установить с выносом над шинами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Диего Шунт на секционник 0,4кВ 9.10.2019, 15:22
Shturman1 а почему жук только на 50 А? Маловато как-то. Если... 9.10.2019, 16:59
Диего Цитата(Shturman1 @ 9.10.2019, 17:59) а по... 9.10.2019, 17:14
Ваня Иванов Цитата(Диего @ 9.10.2019, 17:14) ...я про... 9.10.2019, 19:26
Электромонтёр А если для подстраховки соединить через пускатель ... 9.10.2019, 21:25
Диего Цитата(Marten @ 9.10.2019, 23:57) Жуки, п... 10.10.2019, 5:17
ЛЕША Да и отревизировать СВ не помешает. Причём в перву... 10.10.2019, 1:28
Marten Цитата(Диего @ 10.10.2019, 7:17) Не. Тран... 11.10.2019, 18:39
Диего Цитата(Marten @ 11.10.2019, 19:39) Т.е. в... 12.10.2019, 4:19
Marten Блин совсем я запутался.
Два трансформатора отключ... 13.10.2019, 16:50
Диего Так я так в принципе и хочу, только при первом вкл... 13.10.2019, 16:52
Valerapol "Жуки для подстраховки" - плохое решение... 14.10.2019, 8:50![]() ![]() ![]() |
|