Добрый день. Начинаю изучать схемы, помогите пожалуйста
Вот этот участок меня интересует: https://prnt.sc/pbf657 Вот сама схема: https://cloud.mail.ru/public/9jZY/ZXZ49exK8 1) Может ли через резистор 1000 Ом и РПВ сразу побежать на СО (соленоид отключения)? 2) Что такое КБП, КБВ, КБО? Концевики? 3) Для чего эти "+"\"-" цепочки и слева и справа? Какова логика их построения? |
|
|
![]() |
28.9.2019, 11:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... 1) Может ли через резистор 1000 Ом и РПВ сразу побежать на СО (соленоид отключения)? Может! Мало того - ток должен побежать по этой цепи при 2-х условиях: 1. выключатель включен т.е. замкнут контакт КБО (Контакт Блокировочный Отключения); 2. катушка СО (Соленоида Отключения) исправна (не оборвана, не сгорела). Да, это "хитрая" цепочка устроена (рассчитана) таким образом, что тока хватает для срабатывания реле РПВ (Реле Положения Включено), но этого тока мало (мало "с запасом") для срабатывания СО. Т.е. мы получаем непрерывный контроль исправности цепи отключения выключателя, что очень важно! 2) Что такое КБП, КБВ, КБО? Концевики? КБВ, КБО это блок-контакты, механически связанные с силовыми контактами выключателя. КБВ, КБО - быстродействующие (т.н. "стреляющие"), и более мощные (с болшой отключающей способностью) по сравнению с контактами КСА (Контакт Сигнальный Аварийный). КСА используются восновном в цепях сигнализации. На этой схеме обозначаются "В". КБП - Контакт Блокировки от Прыгания. Сблокирован с сердечником СО. В схеме управления не позволяет включать выключатель на короткое замыкания более одного раза. Очень нужная штука! 3) Для чего эти "+"\"-" цепочки и слева и справа? Какова логика их построения? Это разводка "+" и "-" по реле в релейном отсеке. Логика простая: как на заводе собрали схему монтажники, так здесь и нарисовали. Очень удобно при наладке, или при отыскании неисправности. Не надо копаться дополнительно еще и в Монтажной схеме ячейки. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
IroNick_nv Помогите по схеме РЗА 26.9.2019, 21:48
moshkarow 3) это развертка цепей плюса и минуса .
Условно . ... 27.9.2019, 17:39
IroNick_nv mic61, огромное спасибо, сразу стало всё понятно... 29.9.2019, 21:01
moshkarow 1 РП это Реле промежуточные двухпозиционные РП 8
... 29.9.2019, 21:13
IroNick_nv Подскажите, пожалуйста, по схеме РЗА. Вот оригинал... 17.10.2019, 21:15
mic61 Да, реле РПВ здесь - Реле Контроля Оперативного То... 20.10.2019, 22:11
moshkarow РПВ - контроль напряжения на шинках управления .
2... 20.10.2019, 9:38![]() ![]() ![]() |
|