Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите по схеме РЗА

IroNick_nv
сообщение 26.9.2019, 21:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 55079



Добрый день. Начинаю изучать схемы, помогите пожалуйста
Вот этот участок меня интересует: https://prnt.sc/pbf657
Вот сама схема: https://cloud.mail.ru/public/9jZY/ZXZ49exK8
1) Может ли через резистор 1000 Ом и РПВ сразу побежать на СО (соленоид отключения)?
2) Что такое КБП, КБВ, КБО? Концевики?
3) Для чего эти "+"\"-" цепочки и слева и справа? Какова логика их построения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 28.9.2019, 11:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(IroNick_nv @ 26.9.2019, 21:48) *
...
1) Может ли через резистор 1000 Ом и РПВ сразу побежать на СО (соленоид отключения)?

Может! Мало того - ток должен побежать по этой цепи при 2-х условиях:
1. выключатель включен т.е. замкнут контакт КБО (Контакт Блокировочный Отключения);
2. катушка СО (Соленоида Отключения) исправна (не оборвана, не сгорела).
Да, это "хитрая" цепочка устроена (рассчитана) таким образом, что тока хватает для срабатывания реле РПВ (Реле Положения Включено), но этого тока мало (мало "с запасом") для срабатывания СО.
Т.е. мы получаем непрерывный контроль исправности цепи отключения выключателя, что очень важно!

Цитата(IroNick_nv @ 26.9.2019, 21:48) *
2) Что такое КБП, КБВ, КБО? Концевики?

КБВ, КБО это блок-контакты, механически связанные с силовыми контактами выключателя. КБВ, КБО - быстродействующие (т.н. "стреляющие"), и более мощные (с болшой отключающей способностью) по сравнению с контактами КСА (Контакт Сигнальный Аварийный). КСА используются восновном в цепях сигнализации. На этой схеме обозначаются "В".
КБП - Контакт Блокировки от Прыгания. Сблокирован с сердечником СО. В схеме управления не позволяет включать выключатель на короткое замыкания более одного раза. Очень нужная штука!

Цитата(IroNick_nv @ 26.9.2019, 21:48) *
3) Для чего эти "+"\"-" цепочки и слева и справа? Какова логика их построения?

Это разводка "+" и "-" по реле в релейном отсеке. Логика простая: как на заводе собрали схему монтажники, так здесь и нарисовали. Очень удобно при наладке, или при отыскании неисправности. Не надо копаться дополнительно еще и в Монтажной схеме ячейки.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы