Работа трасформатора , Небольшая трещина на изоляторе 10кВ

Rey
сообщение 22.9.2019, 18:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29299



Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ
Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт.
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло.
Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем.
Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 24.9.2019, 22:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7929
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) *
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло.

Трещины бывают разные. Если поверхностный откол в районе крышки, то достаточно устранить эту течь хоть тряпкой заткнуть и эксплуатировать до замены проходного изолятора. Если трещина сквозная до вводной шпильки, однозначно трансформатор необходимо выводить из эксплуатации, причем немедленно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 13:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены