Работа трасформатора , Небольшая трещина на изоляторе 10кВ

Rey
сообщение 22.9.2019, 18:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29299



Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ
Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт.
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло.
Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем.
Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Джамшут_*_*
сообщение 24.9.2019, 13:37
Сообщение #2





Гости






Цитата(eugevict @ 23.9.2019, 19:40) *
А это в честь чего нельзя ?
Цитата
Твая читала эта и аднакама не понимала:
Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 24.9.2019, 16:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2363
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Джамшут_* @ 24.9.2019, 13:37) *
Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.

Моя твоя читала и при внешнем осмотре не забраковала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 6:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены