Спаренный кабель

ДмитрийСВ
сообщение 17.9.2019, 14:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Добрый День коллеги!

Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А.
В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А.

Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6).

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 17.9.2019, 22:29
Сообщение #2





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 16:47) *
...при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву.
Программа "Аврал-Дельта" для указанных выше параметров даёт падение напряжения не более 4 В в случае применения двух медных кабелей сечением по 25 мм2 и длиной по 80 м, соединённых параллельно. smoke.gif