Добрый День коллеги!
Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А. В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А. Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6). Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву. Программа "Аврал-Дельта" для указанных выше параметров даёт падение напряжения не более 4 В в случае применения двух медных кабелей сечением по 25 мм2 и длиной по 80 м, соединённых параллельно. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |