Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1). Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю. Начинаю проверять контур: 1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны. 2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка. Ткните носом, что сделал не так? Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал. И журнальчик учёта проверок УЗО не забудьте завести по установленной форме, а заодно и Журнал учёта проверок всего электрооборудования гаража...-------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |