Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1). Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю. Начинаю проверять контур: 1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны. 2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка. Ткните носом, что сделал не так? Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01 |
|
|
![]() |
17.9.2019, 9:54
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну, раз других мнений нет, то:
1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами. 2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов. И будет у вас заземление по схеме ТТ. Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест. -------------------- |
|
|
17.9.2019, 12:44
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18169 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.9.2019, 17:00
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3310 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже. Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.-------------------- |
|
|
VladimirZ Контур заземления 16.9.2019, 21:59
S-cream Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это н... 16.9.2019, 22:12
VladimirZ Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
[/quote]
... 16.9.2019, 22:14
VladimirZ Номиналы на фото не видны.
[/quote]
с права нале... 16.9.2019, 22:20
Олега Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:20) с пр... 16.9.2019, 22:22
VladimirZ Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:22) А не 30 ... 16.9.2019, 22:24
Олега Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:24) да 3... 16.9.2019, 22:27
S-cream А где у вас в щите ваша земля? 16.9.2019, 22:16
Олега Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 21:59) Ткни... 16.9.2019, 22:17
S-cream VladimirZ, ЦитатаЩиток мне контора делала
Плюньте ... 16.9.2019, 22:21
S-cream В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление ... 16.9.2019, 22:28
VladimirZ Буду благодарен, если скажите что нужно исправить.... 16.9.2019, 22:28
S-cream просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и ... 16.9.2019, 22:29
Shura_with_KINEF Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают сн... 16.9.2019, 22:32
S-cream VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление ... 16.9.2019, 22:34
VladimirZ Вывести заземление за пределы гаража нет возможнос... 16.9.2019, 22:35
S-cream Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на мес... 17.9.2019, 17:31
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 17:0... 17.9.2019, 17:32
VladimirZ Благодарю за ответы, на выходных буду доделывать. 17.9.2019, 20:20
moz9i Технический отчет с протоколами измерений обязател... 23.9.2019, 12:05
Олега Г-н хохотун, норматив приведен для ориентира, а не... 23.9.2019, 13:55
moz9i Брат, все давно изложено выше. Спасибо. Всего наил... 23.9.2019, 14:11
Олега Не брат ты мне...
Если все изложено, то стоило ли ... 23.9.2019, 14:39
moz9i Братишь, а ты не контроль... 24.9.2019, 13:10
Олега Ваня Иванов тебе "братишь"
Цитата(moz9... 24.9.2019, 13:52
moz9i Я включаться в активный диалог не собираюсь, а оче... 24.9.2019, 14:00
Олега Цитата(moz9i @ 24.9.2019, 14:00) ..форум ... 24.9.2019, 14:24
moz9i Спасибо 24.9.2019, 15:16![]() ![]() ![]() |
|