подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом |
13.9.2019, 7:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2019 Пользователь №: 56053 |
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться. Свет на этаже подключен через диф автомат свет везде работает. Подключаю 6 светодиодных светильников, автомат срабатывает. Оставляю три, всё нормально работает. Сами светильники по отдельности рабочие. Что не так? |
|
|
![]() |
| Гость_=Бетонщик=_* |
13.9.2019, 11:03
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильниками до посинения, но ничего не найдёте. Правильный ответ Вам был дан, но Вы его проигнорировали:
...большинство светодиодных светильников имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф. автомате... ...а при попытке их повторного включения автомат срабатывает и не Вы первый, кто наступает на эти грабли. Что можно посоветовать? Самый радикальный ответ дал Фадик - выбросить этот диффавтомат и заменить его обычным автоматом, или разделить светильники на 2 группы, что гораздо лучше, но сложнее. |
|
|
Лётчик подключение светодиодных светильников 13.9.2019, 7:21
с2н5он Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 7:21) Сами све... 13.9.2019, 7:24
Лётчик да, весь свет на этаже на одном дифе 13.9.2019, 7:30
с2н5он Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 7:30) да, весь... 13.9.2019, 9:34
A.Panichkin Сколько проводов идёт в линию освещения? РЕ провод... 13.9.2019, 7:43
Лётчик Цитата(A.Panichkin @ 13.9.2019, 7:43) Ско... 13.9.2019, 7:52
A.Panichkin Вы пишете, что "свет везде работает". Пр... 13.9.2019, 8:50
Лётчик Цитата(A.Panichkin @ 13.9.2019, 8:50) Вы ... 13.9.2019, 9:14
Фадик Выкинуть диф,для чего его ставить на светильники? 13.9.2019, 9:28
Лётчик Цитата(Фадик @ 13.9.2019, 9:28) Выкинуть ... 13.9.2019, 9:38
Shura_with_KINEF То, что к светильникам не подключен защитный прово... 13.9.2019, 9:38
Лётчик Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2019, 9:38... 13.9.2019, 10:08
A.Panichkin Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 10:08) Да, так... 13.9.2019, 10:29
A.Panichkin Подозреваю, что проводка в СУ у вас где то "т... 13.9.2019, 9:50
-Mike- Ещё возможная причина: сырые(-ватые) стены в СУ +... 13.9.2019, 10:52
Лётчик Цитата(=Бетонщик= @ 13.9.2019, 11:03) Кол... 13.9.2019, 19:30
Dimka1 Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 19:30) Да, бла... 13.9.2019, 19:45
Лётчик Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 19:45) Никак. ... 13.9.2019, 19:56
Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 21:45) Никак. ... 13.9.2019, 20:30
savelij® Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 19:45) Раньше ... 13.9.2019, 21:04

Dimka1 Цитата(savelij® @ 13.9.2019, 21:04) Точно... 13.9.2019, 21:32
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 20:45) Раньше ... 15.9.2019, 13:34
Лётчик Прикиньте, решил задачку)) поставил пару УЗО+автом... 15.9.2019, 15:16
Костян челябинский Не решил, а загнал проблему поглубже 15.9.2019, 16:39
Лётчик Цитата(Костян челябинский @ 15.9.2019, 16... 16.9.2019, 6:41
Костян челябинский Утечка где-то есть. Разделив ты её поделил и тепер... 16.9.2019, 13:17
Лётчик Цитата(Костян челябинский @ 16.9.2019, 13... 17.9.2019, 19:05![]() ![]() ![]() |
|