Здание университета. I категория достаточно? , Пришли замечания экспертизы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Здание университета. I категория достаточно? , Пришли замечания экспертизы |
| Гость_Гость_Анна_*_* |
25.4.2008, 14:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Пришли замечания экспертизы на стадию "П". Объект-Университет.Не знаю, как отвечать.ПОМОГИТЕ! Делала только внутрянку.
1. Представить технические решения по исключению подачи встречного (обратного) напряжения при производстве переключений с учетом секционного разъединителя. 2.Выполнить эскизы кабельных вводов в ГРЩ. 3.Нужен ли третий источник? Я приняла потребителей пожарной и охранной сигнализации, аварийного освещения, лифто для противопожарных подразделений как особая группа.можно ли избежать третего источника? |
|
|
![]() |
25.4.2008, 17:51
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Добрый день. Несовсем понятно почемувы делали внутрянку, а вопросы явно по ЭС? Вы отвечаете на вопросы по разделу ЭС, выполненным другим человеком? Тогда советую обратиться к нему.
вот возможные решения, но надо смотреть проект: 1: Поставить ящик АВР на вводе, это самый простой выход, но только если у вас 1 из кабелей находится в горячем резерве. Если питание осуществляется одновременно по 2 линиям, то надо смотреть существующую схему. 2: Никогда не делал и такого замечания не получал, попробуйте расписать способ прокладки кабеля и схему установки щитов в электрощитовой, может этого хватит. 3: Почему особая группа? На мой взгляд университет это II категория, но всё зависит от конкретного случая. Третий источник там ненужен с большой долей вероятности. На сигнализацию почти всегда ставятся ИБП, на аварийное освещение ставте блок аварийного освещения на одну лампу ES1(световые технологии) (обеспечивающий продолжительность освещения для 18-ваттной лампы 2,5 часа), светильнике для эвакуационного освещения выбирайте со встроенным аккумулятором ( к примеру ЛБА 01-2х8 ). С лифтом сложнее, у вас сколько этажей? Если 2-3, то я сомневаюсь, что им будут пользоваться во время пожара, поговорите с технологом (или самими пожарными), он должен выдать вам требования к этому лифту, но навряд-ли он выше I категории. Сообщение отредактировал Misha_M - 28.4.2008, 9:37 |
|
|
Гость_Анна_* Здание университета. I категория достаточно? 25.4.2008, 14:59
НАТА ША Цитата(Misha_M @ 25.4.2008, 20:51) на ава... 30.4.2008, 7:36
Олега Цитата(НАТА ША @ 30.4.2008, 8:36) Как раб... 30.4.2008, 14:15
электроник1 экспертиза права- для эл.приёмников противопожарны... 29.4.2008, 22:04
gomed12 ...бесперебойная работа которых необходима для без... 29.4.2008, 22:43
Misha_M Если это светильник аварийного освещения, то он до... 30.4.2008, 9:25
НАТА ША Misha_M, ОЧЕНЬ СПАСИБО 30.4.2008, 10:20
Misha_M Всегда пожалуйсто. Обращайтесь. И посмотрите личны... 30.4.2008, 11:17![]() ![]() ![]() |
|