до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? |
14.4.2008, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
до какой мощности и напряжения разрешается защищать трансформатор предохранителем?
трансформатор 6/0,4 кВ 60 кВА. можно ли подключить через предохранитель. Никак не могу вспомнить где это прописано.Подскажите кто помнит |
|
|
![]() |
18.4.2008, 21:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата речь идет о трансформаторах 10/0,4 кВ. На стороне 10кВ. Прошу помощи. Периодически раз в квартал (иногда реже) только на одной ТП прошивают предохранители 10 кВ 16А по верхней стороне, сгорают, один взрывается в осколки. Приезжаем - сухо, чисто, изоляция выше 100 Мом везде, меняем - всё работает ещё от 3 до 7 месяцев, и опять... ТП 60кВА , нагрузка средняя 8 кВа, до головной ТП около 2 км. ВЛЭП 35 мм.кв. Аварии проходят как правило в сырую погоду, но в дождь и грозу небыло ни разу. Предполагаю переключения на головной ТП? Может от этого чего получаться? |
|
|
25.4.2008, 16:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На стороне 10кВ. Прошу помощи. Периодически раз в квартал (иногда реже) только на одной ТП прошивают предохранители 10 кВ 16А по верхней стороне, сгорают, один взрывается в осколки. Приезжаем - сухо, чисто, изоляция выше 100 Мом везде, меняем - всё работает ещё от 3 до 7 месяцев, и опять... ТП 60кВА , нагрузка средняя 8 кВа, до головной ТП около 2 км. ВЛЭП 35 мм.кв. Аварии проходят как правило в сырую погоду, но в дождь и грозу небыло ни разу. Предполагаю переключения на головной ТП? Может от этого чего получаться? Скорее всего проблема на низкой стороне-плохая изоляция, деревья задевают провода ВЛ-0,4кВ, однофазное к.з.на землю в стороне 0,4 кВ. На вводе 0,4 кВ наверное рубильники с предохранителями. Надо спросить у людей, хозяев домов запитанных от этой ТП: как ведет себя освещение в их домах в сырую погоду? (лампы горят тускло или ярко) |
|
|
zorg до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? 14.4.2008, 16:20
ВладимирР Посмотрите эту ссылку (на стр. 35). Правда там ре... 15.4.2008, 12:41
zorg да я вот тоже думал что найду это в пуях.однако не... 15.4.2008, 15:45
Слава Цитата3, 6, 10, 35 кВ, соответственно 400, 300, 20... 15.4.2008, 20:16
ВладимирР Цитата(Слава @ 15.4.2008, 19:16) ... 16, ... 15.4.2008, 21:13
Слава Ставил на мачтовые КТП 6,10 и 16 А. А больше у мен... 17.4.2008, 22:14
zorg Цитата(Слава @ 17.4.2008, 22:14) Ставил н... 18.4.2008, 8:49
ВладимирР Предохранители у вас стоят на 10кВ или же вы стави... 18.4.2008, 23:11
Слава Цитатапредохранители 10 кВ
Цитатав дождь и грозу н... 19.4.2008, 22:14
ВладимирР Цитата(Слава @ 19.4.2008, 22:14) На верхн... 20.4.2008, 1:19
Слава Цитата«В случае металлического замыкания на землю ... 20.4.2008, 21:55
gomed12 Слава, смею предположить, что идет перегрев в конт... 20.4.2008, 22:32
Слава При перегреве латунь держателей губок бы потемнела... 20.4.2008, 22:54
ВладимирР Давайте смоделируем ситуацию, допустим у вас на ли... 21.4.2008, 1:37
gomed12 Тем не менее, могу утвердить с большой долей вероя... 21.4.2008, 13:19
ВладимирР Цитата(gomed12 @ 21.4.2008, 12:19) Предох... 21.4.2008, 15:40
gomed12 Цитатано надо установить причину КЗ, чтобы знать с... 21.4.2008, 19:35
Слава На снимке восстановленные в лаборатории электросет... 21.4.2008, 21:55
Слава Потребитель один.
Подключение - подземная кабельна... 26.4.2008, 0:12
AlexPetrov Цитата... и дугу больше клонит на левую сторону
Аг... 26.4.2008, 12:26
ВладимирР Просто на этой фазе (на вл 10кВ) нужно проверить и... 26.4.2008, 12:37
Гость ЦитатаПрошу помощи.
Периодически раз в квартал (... 26.4.2008, 19:45![]() ![]() ![]() |
|