Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Хитрое подключение датчика влажности.

Sityx
сообщение 1.8.2019, 17:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55996



Здравствуйте, мне нужна помощь с подключение датчика влажности в ванную комнату.
Есть такой датчик
Прикрепленное изображение

и мне нужно чтоб вытяжка работала когда в ванной кто-то есть и когда никого нет,но влажность повышена. Набросал несколько схем:
Прикрепленное изображение

Здесь 1 источник питания, но нужно будет заменить выключатель.
Прикрепленное изображение

Тут 2 источника питания и работа вентилятора зависит от реле в датчике.
Подскажите как лучше всего сделать, чтоб все работало и датчик не сгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sityx
сообщение 1.8.2019, 23:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.8.2019
Пользователь №: 55996



Ссылку дать не могу icon_sad.gif , вот название HR202 DC 5 магазин ARTOU Store на алиэкспресе, способа подключения тут нет он и не нужен, так как все работает на простом реле.
Суть в том, что мне нужно, чтобы вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая. То есть мне нужно, на 1 вентилятор подключить и выключатель чтоб он включался когда загорается свет и датчик чтоб вытяжка работала, пока в комнате влажно. Все схемы которые я находил (и та что выше), показывают подключение на прямую, но мне так не нужно. Все схемы я рисовал сам, чтоб можно было понять что мне нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.8.2019, 22:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Sityx @ 1.8.2019, 23:43) *
вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая.

оставит только второе условие - по влажности


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sityx   Хитрое подключение датчика влажности.   1.8.2019, 17:47
- - moshkarow   Вы его уже купили ? дайте ссылку ? ничего ни могу ...   1.8.2019, 19:35
- - просто Гоша   Схемы совсем "левые" - не от этих датчик...   1.8.2019, 19:41
- - moshkarow   почему вы ни хотите применить гигрометр на 220в . ...   1.8.2019, 19:50
- - Sityx   Ссылку дать не могу , вот название HR202 DC 5 маг...   1.8.2019, 23:43
|- - moshkarow   Цитата(Sityx @ 1.8.2019, 23:43) вытяжка р...   2.8.2019, 22:23
- - Костян челябинский   Схема ИЛИ на реле.   2.8.2019, 5:17
- - rosck   Вам надо взять контакт реле( синий клемник). Думаю...   2.8.2019, 8:25
- - Eugenio59   RE: Хитрое подключение датчика влажности.   3.8.2019, 0:11
- - просто Гоша   Блок питания надо переносить в левую часть схемы, ...   3.8.2019, 0:28
|- - Eugenio59   Цитата(просто Гоша @ 3.8.2019, 7:28) Блок...   3.8.2019, 3:27
- - просто Гоша   Об этом было написано сразу: Цитата... и когда ник...   3.8.2019, 8:28
- - Sityx   Для само развития, что если подключить 2 реле к пл...   3.8.2019, 15:20
- - Eugenio59   Установка второго (нижнего) реле ничего не добавля...   4.8.2019, 0:37