Хитрое подключение датчика влажности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хитрое подключение датчика влажности. |
1.8.2019, 17:47
Сообщение
#1
|
||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55996 |
Здравствуйте, мне нужна помощь с подключение датчика влажности в ванную комнату.
Есть такой датчик и мне нужно чтоб вытяжка работала когда в ванной кто-то есть и когда никого нет,но влажность повышена. Набросал несколько схем: Здесь 1 источник питания, но нужно будет заменить выключатель. Тут 2 источника питания и работа вентилятора зависит от реле в датчике. Подскажите как лучше всего сделать, чтоб все работало и датчик не сгорел. |
|||
|
||||
![]() |
1.8.2019, 23:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2019 Пользователь №: 55996 |
Ссылку дать не могу
Суть в том, что мне нужно, чтобы вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая. То есть мне нужно, на 1 вентилятор подключить и выключатель чтоб он включался когда загорается свет и датчик чтоб вытяжка работала, пока в комнате влажно. Все схемы которые я находил (и та что выше), показывают подключение на прямую, но мне так не нужно. Все схемы я рисовал сам, чтоб можно было понять что мне нужно. |
|
|
2.8.2019, 22:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вытяжка работала при включенном свете, когда в ванной кто-то есть, и когда свет выключен но влажность большая. оставит только второе условие - по влажности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Sityx Хитрое подключение датчика влажности. 1.8.2019, 17:47
moshkarow Вы его уже купили ?
дайте ссылку ?
ничего ни могу ... 1.8.2019, 19:35
просто Гоша Схемы совсем "левые" - не от этих датчик... 1.8.2019, 19:41
moshkarow почему вы ни хотите применить гигрометр на 220в . ... 1.8.2019, 19:50
Костян челябинский Схема ИЛИ на реле. 2.8.2019, 5:17
rosck Вам надо взять контакт реле( синий клемник). Думаю... 2.8.2019, 8:25
Eugenio59 RE: Хитрое подключение датчика влажности. 3.8.2019, 0:11
просто Гоша Блок питания надо переносить в левую часть схемы, ... 3.8.2019, 0:28
Eugenio59 Цитата(просто Гоша @ 3.8.2019, 7:28) Блок... 3.8.2019, 3:27
просто Гоша Об этом было написано сразу: Цитата... и когда ник... 3.8.2019, 8:28
Sityx Для само развития, что если подключить 2 реле к пл... 3.8.2019, 15:20
Eugenio59 Установка второго (нижнего) реле ничего не добавля... 4.8.2019, 0:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:07 |
|
|
|
|