Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне

balaba
сообщение 16.7.2019, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 17.7.2019, 16:05
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Прости меня Кирхгоф, не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".
На фото: секция шин - разъединитель - предохранители - кабель - трансформатор.
На "схеме": кабель - разъединитель - секция шин - предохранители - трансформатор.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 17:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2019, 12:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7644
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..

Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 16:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 12:22) *
Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.

Доброго времени все!
Там все разъелинители и выключатель нагрузки включены..
Мне интересно по каким признакам определили визуально, что на фазе А, плавкий вылетел?
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..
Также заказал УВНФ. А 25 числа будем буду выводить ячейки в ревизию, для обеспыливания..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 18.7.2019, 16:52
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:02) *
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..

Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 18.7.2019, 16:59
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(Valerapol @ 18.7.2019, 16:52) *
Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.

Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 19.7.2019, 8:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:59) *
Почему?

Потому что сети 6-10 кВ обычно выполняют с изолированной нейтралью. При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Этот канал не обладает свойствами диэлектрика и, хоть и имеет большое сопротивление, его иногда достаточно для того, что-бы на нижних контактах без нагрузки появилось напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2019, 9:59
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 8:51) *
При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента.

Не обязательно по этой причине. Если перегорят два из трех предохранителей, на всех трёх ВВ вводах трансформатора будет потенциал одной и той же уцелевшей фазы.



Преды - снять и прозвонить.

Сгоревший предохранитель "вылавливается" однополюсным указателем, только если середина "звезды"трансформатора имеет связь с землёй (наподобие как в НТМИ или звезды из ЗНОМов).
Двухполюсный указатель найдёт битый пред при измерении между "концами" предохранителя.

Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2019, 10:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- balaba   трансформатор ТМ 3 630У1   16.7.2019, 21:17
- - S-cream   А трансформатор-то гудит?   16.7.2019, 21:39
|- - balaba   Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39) А...   16.7.2019, 22:43
- - с2н5он   Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17) сегодня...   16.7.2019, 23:01
- - S-cream   Ну, если реально не гудит, то надо не увном провер...   16.7.2019, 23:11
- - Roman D   Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выклю...   16.7.2019, 23:49
- - ЛЕША   Или вставкие плавки сгорели А учитывая порог заж...   17.7.2019, 1:42
- - balaba   Всем привет! Я с трансформаторами по работе е...   17.7.2019, 8:53
- - с2н5он   Вы всё таки где напряжение проверяли?   17.7.2019, 12:15
|- - balaba   Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15) Вы всё ...   17.7.2019, 12:42
- - просто Гоша   Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, ...   17.7.2019, 12:36
- - S-cream   ЦитатаНа вводе в трансформатор Больше никогда так ...   17.7.2019, 13:15
|- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) о...   17.7.2019, 16:52
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52) выключа...   17.7.2019, 17:28
|- - Roman D   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28) П...   17.7.2019, 18:38
- - balaba   Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) Б...   17.7.2019, 13:51
- - S-cream   Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предн...   17.7.2019, 18:41
- - ЛЕША   Купите вот ЭТО Уже прилично по времени пользуюсь, ...   18.7.2019, 16:10
- - S-cream   https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf Страница 17. ...   18.7.2019, 17:12
|- - balaba   Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12) h...   18.7.2019, 18:40
- - gomed12   На левом фото #9 слева виден отключенный разъедини...   18.7.2019, 17:14
- - gomed12   На рисунке видны штоки сработавших предохранителе...   18.7.2019, 20:05
|- - balaba   Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05) На ри...   18.7.2019, 21:26
- - Roman D   Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблужде...   19.7.2019, 12:10
- - S-cream   И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я...   19.7.2019, 15:24
- - Roman D   Возможно было близкое короткое по НН, применение с...   19.7.2019, 15:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 1:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены