трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
16.7.2019, 21:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите? |
|
|
![]() |
17.7.2019, 13:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата На вводе в трансформатор Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. -------------------- |
|
|
17.7.2019, 16:52
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отключить разъединителем выключателем нагрузки не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема". а также, похоже стоит секционник между трансами На вводе в трансформатор. проверьте сверху предохранителей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.7.2019, 17:28
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
выключателем нагрузки Позор на мой бритый череп Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал -------------------- |
|
|
17.7.2019, 18:38
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Позор на мой бритый череп Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь. Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
balaba трансформатор ТМ 3 630У1 16.7.2019, 21:17
S-cream А трансформатор-то гудит? 16.7.2019, 21:39
balaba Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39) А... 16.7.2019, 22:43
с2н5он Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17) сегодня... 16.7.2019, 23:01
S-cream Ну, если реально не гудит, то надо не увном провер... 16.7.2019, 23:11
Roman D Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выклю... 16.7.2019, 23:49
ЛЕША Или вставкие плавки сгорели
А учитывая порог заж... 17.7.2019, 1:42
balaba Всем привет!
Я с трансформаторами по работе е... 17.7.2019, 8:53
с2н5он Вы всё таки где напряжение проверяли? 17.7.2019, 12:15
balaba Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15) Вы всё ... 17.7.2019, 12:42
просто Гоша Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, ... 17.7.2019, 12:36
balaba Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) Б... 17.7.2019, 13:51
S-cream Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предн... 17.7.2019, 18:41
ЛЕША Купите вот ЭТО
Уже прилично по времени пользуюсь, ... 18.7.2019, 16:10
S-cream https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. ... 18.7.2019, 17:12
balaba Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12) h... 18.7.2019, 18:40
gomed12 На левом фото #9 слева виден отключенный разъедини... 18.7.2019, 17:14
gomed12
На рисунке видны штоки сработавших предохранителе... 18.7.2019, 20:05
balaba Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05)
На ри... 18.7.2019, 21:26
Roman D Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблужде... 19.7.2019, 12:10
S-cream И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я... 19.7.2019, 15:24
Roman D Возможно было близкое короткое по НН, применение с... 19.7.2019, 15:39![]() ![]() ![]() |
|